楼层放线中抄平是只把每层楼的结构标高测出来还是?还有一般标50线在钢筋上 那50线是怎么测出来的?

如题所述

50线就是建筑室内地平的水平线 50线一般距地面50CM 但可以根据实际情况 想我在工地上 一般喜欢弹1M线
50线为建筑标高,每层现浇板完成、该层墙体砌筑好之后,测量员会发50线,该50线为建筑标高,即从现浇板结构面量至50线,一般应当大于500mm。例如设计要求室内楼面建筑作法为:结构完成后再浇30mm厚C20细石混凝土(随捣随抹),那么正常说来,从结构面起至50线应当为52.5——53.5mm之间比较好。
50线有三种:建筑50线,结构50线和墙柱50线。这里所说的50指500mm.
1、在进行结构施工时,一般放结构50线,即从楼层结构面上返50,在混凝土浇筑时,以次来控制楼层标高和混凝土浇筑厚度。但此高度一般有0~5误差不等。原因是:此标高通常做在钢筋上,混凝土浇筑时钢筋被铙动,产生误差。
2、建筑50线一般用以装修工程,以便控制建筑地面,窗台标高。也可采用建筑1000线,省得弯腰去测量,完全由个人喜好而定。建筑50线一般比较精确,由结构50线而产生的误差,也在地面施工时,通过建筑50线来纠正。
3、墙柱50线是指墙柱边界的500mm线,用来控制墙体,柱子的位置。例如全钢大模板施工,钢板厚6mm,龙骨高80mm,则当自龙骨外侧至50线为41.4cm时,表示墙体的位置正确。简单明了。
为了方便,放线员一般都放50线,因为这个数据工人易记,也成为习惯,不用向大家一一交代。为了省事,减少工作量,把结构50线也省了,只放建筑50线和墙柱50线。所以,施工时最好想放线员确认一下!!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-19
不知道你问的意思。就给你说说施工中高度是如何控制的好了。实际上我们是在脚手架或者满堂基础上柱子边上的钢管上打上标高,标高具体多少可以自己定。不要在钢筋上,钢筋会动的。然后木工按照这个标高来控制顶板的模板标高。也就是说顶板的模板的上表面理论是结构高度减去板厚。实际中会多了1-2CM,因为混凝土浇筑板的时候模板会下沉点的。然后浇筑混凝土顶板前理论上是在上面比如柱子钢筋处打上一个标高。这个一般是50CM,实际中呢工人不可能给你量的。工人的做法就是做一个杆子,做好板厚的标记。通过底模标高+板厚来控制板标高的。所以一般就不打标高了。实际上不可避免的会出现柱子中间的位置板比较厚。板中间的地方比较底。一般差2-3CM很正常的。这个通过找平来控制了。然后继续上一层。一般我们是控制层高为主,再联系图纸的标高的。注意咯。尤其是商品房,层高必须满足,房子每层比图纸高个2-3厘米很正常的。也就是说图纸房子是3.6米高,实际上混凝土浇筑出来3.63都很正常。有时候差4-5厘米的都有。
相似回答