功率大的电机采用星角启动,启动时为Y接,电压为660v,这个660v是怎么来的?还有就是一般3Kw以下小电机也是采用Y接,那么这时候小电机的电压是多少?小电机的这个电压又是怎么来的?求高手详解。高分追加!
电机铭牌上的数字表明三角形接法的电压是380V,星形接法电压是660V,一般3KW以下的电机380V时接成星形接法,而三相220V时的接法是三角形接法。一般来说,电机为了增加低压电网的输送能力,会尽量减少配电系统损耗,同时需提高配电电压。电机容量大、距离较远时,才会采用660V及更高电压的供电系统。
扩展资料:
任何一台电机,铭牌上显示的参数是客户最为关注的。核算能否胜任预期功能,预估特定运行工况下性能指标的优劣,配套供电设备等,每一项技术准备都是以铭牌参数为依据。铭牌参数诠释了电机的身份、技术经济指标和功能。
功率、电压和频率是最基本的电机参数,功率标示电机容量或电机轴功率的大小,电压和频率为供电电源条件。只有在规定的供电电源条件下,电机才能输出规定的电容量或轴功率。各个参数之间存在内在联系。
参考资料来源:百度百科-铭牌
小型电机是星型运行还是角型运行?为什么小型电机采用星型接法?
追答小型电机通常是角型运行。因为角型运行电机的功率要远远高于星形运行的功率。采用星形接法是为了减少启动电流,减少对电机,控制系统和机械的损害。
追问可是接线是Y接的,怎么做到角型运行?还有为什么说角型运行电机的功率要远远高于星形运行的功率?
本回答被网友采纳你是学电的吗?是你自己写的吗?
追答什么意思?
追问所答非所问!!!
追答我真心给你解答,如果对你有用就参考或进一步的提问,为什么还反问是否学电的……。
追问我只是认为你回答的不对,所以就有了这样的疑问,请见谅。一般3Kw以下小电机也是采用Y接,那么这时候小电机的电压是多少?小电机的这个电压又是怎么来的?为什么要采用Y接呢?
追答3千瓦以下的三相电机星接法时的适应电压是380V,这种电机如果三角形接法的话就需要三相220V了.这种说法还有什么错吗?
追问那为什么大电机Y接时是660V,小电机Y接时是380V?同样都是220v的相电压,同样是Y接,电压为何不同呢?
追答相电压并不都是220V,如;相电压110V时端电压是220V、相电压220V时端电压为380V、相电压为380V时端电压为660v,现在我们常用的市电的相电压为220V端电压为380V,660V的矿山用的较多(电压高送电损耗小)380V是最常用的220V用的已经不多了(除特殊场合),请参考。
本回答被提问者采纳