高压断路器倒闸操作顺序。

如题所述

在双母线接线中进行倒闸操作的顺序是:应先合母联隔离开关和母联断路器,并将断路器改为非自动的,然后操作线路隔离开关,即应首先逐一合上备用母线上的隔离开关,在逐一拉开工作母线上的隔离开关。
在操作过程中应注意电流分布,防止母联断路器过负荷。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-02-03
高压电气设备倒闸操作的技术要求

(1)高压断路器和高压隔离开关(或自动开关及刀开关)的操作顺序规定如下:停电时,先断开高压断路器(或自动开关),后断开高压隔离开关(或到开关);送电时,顺序与此相反。严禁带负荷拉、合隔离开关(或刀开关)。

(2)高压断路器(或自动开关)两侧的高压隔离开关(或刀开关)的操作顺序规定如下:停电时先拉开负荷侧隔离开关(或刀开关),后拉开电源侧隔离开关(或刀开关);送电时,顺序与此相反。

(3)变压器两侧开关的操作顺序规定如下:停电时,先拉开负荷开关,后拉开电源侧开关;送电时,顺序与此相反。

(4)单极隔离开关及跌落保险的操作顺序规定如下:停电时,先拉开中相,后拉开两边相;送电时,顺序与此相反。

(5)双母线接线的变电所,当出线开关由一条母线倒换至另一条母线供电时,应先合母线联络开关,而后再切换出线开关母线册的隔离开关。

(6)操作中,应注意防止通过电压互感器二次返回高压。

(7)用高压隔离开关和跌落保险拉、合电气设备时,应按照制造厂的说明和实验数据确定的操作范围进行操作。缺乏此项资料时,可参照下列规定(指系统运行正常情况下的操作):

①可以分、合电压互感器、避雷器;

②可以分、合母线充电电流和开关旁路电流;

③可以分、合变压器中性点直接接地点;

④10kv室外三级、单极高压隔离开关和跌落保险,可以分、合的空载变压器容量不大于560KVA;可以分、合的空载架空线路不大于10KM。

⑤10KV室内三极隔离开关可以分、合的空载变压器容量不大于320KVA;可以分、合的空载架空线路不大于5km。

(8)当采用电磁操动机构合高压断路器时,应观察直流电流表的变化,合闸后电流表应返回。连续操作高压断路器时,应观察直流母线电压的变化。