推荐答案 2012-06-30
你说三相四线电表不接零线会不会不计算电量?这种说法本身是错的。三项是A,B,C,四线是A,B,C,O,也就是说ABC是三根火线,那个O就是零线。不接零构不成回路电机不会转动。一千瓦电机工作一小时就是一度电,十个千瓦的电机,他们用了1年下来才100度这里肯定是有问题。这是叫个电工都能查出来的事。它的零线没有真走表,来人检查它就走表,平时就直通了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZjrjDZZeBDenIDZeBj.html
其他回答
第1个回答 2012-06-30
如果全部是电动机,三相四线电表不接零线会有一定影响,但影响不会很大。
十个千瓦的电机,即使是空载,1小时用电也在3度以上,正常带负荷运行,1小时用电10度左右。
用了1年下来才100度,不是没接零线的问题,是没有用、表计坏、接线错误或偷电等。
第2个回答 2012-06-30
不接零线不是不计算电量,而是严重降低实际电量,你要怀疑他们,只要开动电机,留意电表就行了,10个1kW的电机同时开,如果均达到
额定功率
,则运行6min就可达1度:10X1kWX(6÷60)h=1kW.h
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-06-30
三相四线表不接零线会影响计量的准确度的。
相似回答
三相四线电度表不接零线
是否影响计量
答:
三相四线电子式电度表不接零线的话计量是不准的
。根据三相四线电子式电表的工作原理,如果没有零线的话,计量线圈只是在三相中平均,缺少零线的中线平衡,计量线圈是无法形成完整闭合回路从而影响正常工作的,三相用电中某一相单相用电的时候,如单相电机运行的时候,电表就不会工作的;持续只有某两相用电...
三相四线电度表不接零线会
影响计量吗?
答:
三相四线电度表不接零线会影响计量准确性
。在三相四线的线路中,由于种种情况,线路电压不会相等,如果三相四线电度表不接零线,将会造成电度表电压线圈的中性点偏移,使电度表计量数产生误差。在三相电压平衡时,不接零线也不影响精度,表内有三个电压线圈,星接后接在380V上,每个线圈上的电压是220V...
三相四线
电子式
电度表
如
不接零线
计量有准吗?
答:
三相四线电子式电度表不接零线的话计量是不准的
。根据三相四线电子式电表的工作原理,如果没有零线的话,计量线圈只是在三相中平均,缺少零线的中线平衡,计量线圈是无法形成完整闭合回路从而影响正常工作的,三相用电中某一相单相用电的时候,如单相电机运行的时候,电表就不会工作的;持续只有某两相用电...
三相四线电度表不接零线
是否影响计量
答:
结论是,
三相四线电子式电度表在设计上需要接零线才能保证准确计量
。不接入零线会对电表的正常功能产生影响。具体来说,如果电表在没有零线的情况下工作,其计量线圈无法形成完整的闭合回路,导致在三相中单相或多相不平衡使用时,电表无法正确计算电量。例如,单相电机运行或仅使用两相进行交流电焊时,电表将...