推荐答案 2012-07-31
回弹要比取芯的值,低一些,低多少是和许多方面有关系的。例如,养护情况,是否受害,如提前受荷载,受冻等等。我曾经历的回弹和取芯的比值,0.9左右。但没有规律性的。回弹值只是参考,取芯受许多制约,所以也有很大的局限性。还是老老实实地留好同条件和标养试块,更靠谱一些!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZjrrejeTT.html
其他回答
第1个回答 2012-07-22
混凝土的回弹值已经不能完全代表混凝土的抗压强度了,目前国内的专家已经开始对混凝土的回弹值与抗压强度值的对比数据进行收集了。目前这个对比值没意义,主要是编规范的龚专家是几十年前编制的,那时候的水泥等胶凝材料和现在大不一样了,混凝土的组成也不同了,矿粉粉煤灰等轻物质附着在混凝土表面,造成混凝土回弹值偏低。取芯还是比较有根的方法。
本回答被网友采纳
第2个回答 2015-10-17
混凝土的回弹值已经不能完全代表混凝土的
抗压强度
了,目前国内的专家已经开始对混凝土的回弹值与抗压强度值的对比数据进行收集了。目前这个对比值没意义,主要是编规范的龚专家是几十年前编制的,那时候的水泥等
胶凝材料
和现在大不一样了,混凝土的组成也不同了,矿粉粉煤灰等轻物质附着在混凝土表面,造成混凝土回弹值偏低。取芯还是比较有根的方法。
第3个回答 2012-07-20
看标准啊!JGJ/T23-2011
相似回答
一般情况下,
C50混凝土
片梁
回弹
强度低于
多少
需要
取芯
检测
答:
达到600度天的
混凝土
,回弹强度推定值低于设计强度就要钻芯取样。也就是说平均
回弹值
低于45就危险了。
C50的混凝土
强度
回弹
平均达到
多少
啊
答:
水平方向检测的话,碳化1.0的
混凝土
平均值达到45.8以后换算混凝土强度时50.2MPa,碳化2.0的混凝土平均值达到48.4以后换算混凝土强度时50.0MPa,碳化3.0的混凝土平均值达到50.4以后换算混凝土强度时50.3MPa,泵送混凝土再另外增加系数。在操作
回弹
仪的全过程中,都应注意持握回弹仪姿势,一手握住回弹仪...
C50砼
,
回弹值
需要
多少
可以达到?碳化深度1.5mm!泵送
混凝土
!建筑方面的...
答:
按国家规范标准来说就是,强度等级高于C40以上的
砼
,是不建议采用
回弹
法的。而是要钻心取样,然后加工补平试样来压试块才能得最接近于砼本身的强度。试样补平很关键,补得好的话,压出来的数值有时候能搞出一个等级,补得不平整的话则相反。
回弹值28取芯
能到
多少
答:
回弹值28取芯能到25MPa
。依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》附录A,平均回弹值是28.0、平均碳化深度取0.0的话,测区混凝土强度换算值在20.3,取芯能达到25MPa,是为合格。
大家正在搜
混凝土回弹与取芯差距多大
为什么混凝土回弹值高取芯却低
混凝土回弹和抽芯
混凝土钻芯和回弹哪个好
混凝土回弹和抽芯哪个强度高
混凝土抽芯强度会比回弹高吗
混凝土回弹低取芯高原因
结构实体混凝土回弹取芯法强度检验
砼回弹与取芯强度对比
相关问题
c50混凝土回弹值是多少才合格
c50混凝土的回弹值与实际值差别很大是怎么回事?
回弹仪检测c25混凝土道路强度数值是多少?
混凝土回弹值和取芯的强度值能差多少
C50混凝土回弹到多少才算合格?
c50混凝土回弹怎么换算的?
C50的混凝土强度回弹平均达到多少啊
一般情况下,C50混凝土片梁回弹强度低于多少需要取芯检测