TN-S接地系统中的电气设备在接零保护后还需要再接地么?

如题所述

TN-S接地系统中的电气设备在接零保护后还需要再接地。

重复接地,设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。通过机械外壳接地的方式,认为不应该叫做重复接地。规范要求,在TN-S接零保护系统中,保护零线(PE)线应做重复接地。所以,设备在做了接零保护的同时又做了接地,此接地应属重复接地。

扩展资料:

接地地点

1、室外架空线路宜实行集中重复接地;架空线路的终端、分支线长度超过200米的分支处以及沿海线每1公里处,零线应重复接地。

2、高压线路与低压线路同杆架设时,同杆段的两端低压零线也应重复接地。

3、电缆或架空线路 

工作接地的定义:由于电气系统的需要,在电源中性点与接地装置作金属连接称为工作接地 。

重复接地的定义:在工作接地以外,在专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连接称为重复接地。

保护接地的定义:保护接地将用电设备与带电体相绝缘的金属外壳和接地装置作金属连接称为保护接地。

保护接零的定义:在TN供电系统中受电设备的外露可导电部分通过保护线PE线与电源中性点连接,而与接地点无直接联系。

参考资料:百度百科-重复接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-07
重复接地,设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。
通过机械外壳接地的方式,认为不应该叫做重复接地。
规范要求,在TN-S接零保护系统中,保护零线(PE)线应做重复接地。所以,设备在做了接零保护的同时又做了接地,此接地应属重复接地。
第2个回答  推荐于2017-10-15
1.TN-C电气系统是采用接零保护,TN-S是接地保护,TN-S接地保护后,可不做重复接地
2.IT及TT电气系统,做重复接地保护跳闸的时间会缩短一些,最好做重复接地追问

TN-S是接地保护?不是采用接零保护么?

追答

TN-S的PE和N是从电源侧就分开了,怎么做接零保护?

追问

在接零保护中,PE线叫做保护零线,N线叫工作零线。做接零保护时利用的是PE线。

追答

1.你对这个概念的理解还是有点误差,以前没有引进IEC时,参考苏联的做法,大多采用的TN-C系统,这样N和PE一根线,这样就少了一根电缆,那个时候采用的是保护接零的概念,因为PE线也就是零线
2.后来因为三相负荷不平衡等原因,正常情况下N线就有电流,为了更安全,防止人电击危害,采用TN-S或者TN-C-S,这样N和PE分开了,保护也就更安全,也就是后来的保护接地
现在很少有人说接零保护了

1.在干燥场所内TT系统和IT系统的重复接地可以缩短故障持续时间:
IdRa≤50V (TT系统)
Ia 使保护电器在规定时间内可靠动作的电流,A
Ra 外漏导电部分所接接地极和PE线电阻之和,Ω

IdRa≤50V (IT系统)
Id 发生第一次接地故障时的故障电流,它计及装置的泄漏电流
和装置全部接地阻抗值的影响,A
Ra 外漏导电部分所接接地极的接地电阻,Ω

保护接地电阻值Ra越小越好,所以可以缩短故障持续时间

2.在干燥场所内TN系统的重复接地不能缩短故障持续时间,和接地电阻没有关联
ZsIa≤Uo (TN系统)
Zs 包括相线和PE线在内的接地故障回路阻抗,Ω
Ia 保护电器自动切断电流的动作电流,A
TN系统内发生接地故障时故障电流以PE线为返回电源的通路,与重复接地的接地电阻值没有关联,因此就防电击而言,TN系统内重复接地的必要性和其接地电阻值的降低对TN系统并不重要。

追问

据你这么说,那么我可不可以这样理解:不论是IT\TT系统还是TN系统中的电气设备为了防止外壳漏电伤人,都采用接地保护就行?

追答

对,防止故障受到电击,接地之后金属导电部分的电位就是地电位,人不小心接触就不会发生触电危害

追问

谢谢你的关注

追答

还有就是现在规范或者手册中已经没有零线的说法了,因为我国的规范是向IEC靠拢的,就是N线中性线,PE接地线,应经找不到保护零线和工作零线的说法了在新的电气规范里

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-05-24
( 4 ) TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, 而且接零和接地是不能同时使用的!追问

TN-S 方式供电系统电气设备在接零保护后再用一根6mm²的软铜线连接到设备外壳和地,这样做可不可以理解为重复接地?这样做可以么?

追答

不算,别乱整!按照常规来三相五线制来,搜一张图片看一下!

第4个回答  2024-03-11
建筑工地出现一些监督者、监理者或管理者将TN-S接地系统中的电气设备在接零保护后还在外壳安装螺钉上连线接地,是非常危险的,误解了重复接地的定义:在工作接地以外,在专用保护线PE上一处或多处再次与接地装置相连接称为重复接地。重复接地的是PE干线而不是设备外壳!
相似回答