00问答网
所有问题
630千伏安变压器高压侧选用多大铜芯电缆
630千伏安变压器高压侧选用多大铜芯电缆
举报该问题
推荐答案 2016-03-17
应按当地供电部门的典型设计要求yjv-3*70mm2铜芯电力电缆。当然,如果所在供电部门没有典型设计要求的话,可以按1.5A每
平方毫米
选择,630*0.0577=36.35A
36.35/1.5=24.24mm2,通过计算可以选择3*25mm2的铜芯电缆,考虑递增及裕度可选35或50mm2。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/Zn0eDj0nejBne0ZBDn.html
其他回答
第1个回答 2018-05-24
630千伏箱变供电公司都求铜芯3*50的,铝芯3*70的。一般情况下,住宅小区用3*50的绰绰有余,厂矿企业要求高一些,希望对你有所帮助!
相似回答
630千伏安变压器
需要
多大电缆
答:
I=S/1.732/U=630/1.732/0.4≈909(A)经查电线电流对照表,
可以选择500平方的电缆
,500平方的铜线明线敷设安全载流约950A。一.电缆型号的选择 选用电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等;根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电...
你好。请问高压10千伏
630千伏安变压器
接线距离500米需要
多少平方高压
电 ...
答:
50
630
KVA
变压器高压
端
电缆
的
选择
答:
低压侧900多A电流 ,
高压侧36A左右 高压侧采用3×240平方的电缆
,最少配3×185平方的电缆 ,二楼公式中的0.4代表变压器输出端低压为400V,10代表高压端的电压为10000V,变压器功率计算公式:P=U·I·1.732·0.8 P代表变压器的功率【千瓦】,1千伏安等于0.8千瓦,U代表变压器的电压,I代表变...
630千伏安
的
变压器
能带多大负载,满负荷配多大铝心线,
多大铜
心线?
答:
额定容量的
变压器
允许有百分之十五的超载,电阻性负载满负荷
630
KVA+15%,电感性负载是(额定容量630KVA+15%-总负载*75%).至于配总线630KVA*1.75A/2.5(电流密度)=441M2(铜线),铝线=441M2(铜线)*1.5=661.5m2
大家正在搜
80千伏变压器铜芯多少斤
800kva铜芯变压器有多么重
315变压器铜芯多重
250铜芯变压器价格多少
变压器铜芯铝芯哪里看
铜芯和铝芯变压器哪个好
变压器铜芯铝芯 型号
铜芯变压器用什么字母
铜芯和铝芯变压器负载损耗
相关问题
630千伏安变压器二次侧电流是多少
一千伏安的变压器要用多大的铜电缆
650千伏安变压器,临时用电主电缆需要多大
630千伏安变压器输出多大功率
630千伏安变压器能带多大负荷
500千伏安变压器应配多大电缆
630千伏安的变压器能带多大负载,满负荷配多大铝心线,多大铜...
240KW的电机距离300米远,该用多少千伏安的变压器,和多...