电容式电压互感器是全绝缘的吗 如TYD110/√3-0.01H

如题所述

  电容式电压互感器是全绝缘电压互感器,和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。
  变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。
  电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。
  电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
  ⑴按安装地点可分为户内式和户外式。35kV及以下多制成户内式;35kV以上则制成户外式。
  ⑵按相数可分为单相和三相式,35kV及以上不能制成三相式。
  ⑶按绕组数目可分为双绕组和三绕组电压互感器,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用。
  ⑷按绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式和充气式。干式电压互感器结构简单、无着火和爆炸危险,但绝缘强度较低。
  ⑸按工作原理划分,还可分为电磁式电压互感器,电容式电压互感器和电子式电压互感器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-17
不是的,TYD的这种YH末端都有小套管的,一般耐压2kV,绝缘要求1000MΩ就行,分压电容末端经过放电间隙(有些没有)下面就进载波装置了,我在变电站仔细研究过的
第2个回答  2012-05-28
电容式电压互感器不能和电磁式电压互感器那样定义全绝缘和半绝缘了。
你要做什么?追问

能讲下电磁式电压互感器全绝缘和半绝缘的含义吗?为什么电容式电压互感器不能这么区分了呢

追答

全绝缘指那种羊角形的,一次绕组两端对二次绕组之间有主绝缘,一般用于测量两相之间的线电压;半绝缘是一次有一段运行时接地,这一端对地绝缘很低一般5kV,该种PT用于测量单相对地的电压,一般高电压都是这种。

CVT和后者用法一致,但原理上是电容分压器+半绝缘中压PT

本回答被提问者采纳