推荐答案 2012-05-21
第一台手术开始前,必须提前半小时以上启动层流设备。层流手术室连台手术必须间隔40分钟以上,并在间隔期间应开启消毒设备(手术期间应关闭消毒设备),如:
臭氧发生器
或动态消毒机或
紫外线灯
等。这样才能保证空气中尘埃粒子数和菌落数(主要是菌落数)达到标准。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZnZeDDIen.html
其他回答
第1个回答 2012-05-24
手术室的自净时间,百级手术室≤15Min,千级手术室≤25Min,万级手术室≤30Min。三十万级手术室≤40Min。早晨开机,提前40Min差不多。连台手术时间间隔参考不同级别手术室的自净时间。
第2个回答 2012-05-17
10分钟左右就够了,连台手术不用间隔都行,病人推进去就可以做,主要机组正常运行的话,各方面都能达标
相似回答
手术
间空气消毒法的方法及内容
答:
1.每月必须彻底作手术间空气重蒸消毒并作消毒灭菌效果监测,结果>200cfu/m3(层流洁净
手术室
>10cfu/m3),或查到金黄色葡萄球菌等致病菌的手术间,均应重新消毒,合格后方可使用。2.空气消毒法:消毒前先做好清洁工作。一般选用过氧乙酸(电动喷雾法或加热蒸气法)或紫外线照射法。甲醛溶液蒸气消毒后刺...
层流手术室
的流程管理
答:
1.2 空气净化系统的开关及清洁 每日早晨由夜班护士提前1h开启手术间空调系统,并将温度按需调至22℃~25℃,湿度控制在40%~60%。每日手术结束后,有清洁工用标志明确、分区使用的卫生洁具将手术间打扫干净,关闭电动门,经1h层流后关闭空调系统。急诊手术间不关闭空调系统。
连台手术
在前一台手术完成后...
洁净
手术室
一般都分为几级啊?
答:
建筑高度:由于洁净手术室的天花上要安装高0.5米的静压箱,
所以手术层梁底至地面高度应在3.5m以上;最佳层高:4.5m
。 洁净手术部的通道: 洁净走廊:宽度在2.5米以上(最低限度2.2米) 污物走廊:宽度在1.5米以上(最低限度1.2米) 洁净手术部刷手间: 刷手间宜分散设置,位于距手术室较近的位置; 每2~4间手术室设立一...
连台手术
有哪些要求
答:
连台手术
之间的时间间隔较短,因此