图上在梁的集中标注上箍筋的后面加了(4),这是指中间的那个小圈箍筋水平和竖直方向都有还是就竖直方向或水平方向有?
梁高600肯定是加了腰筋,所以这个四肢箍应该是水平方向的,因为竖直方向没有加箍筋的必要,不知楼主能否理解?
追问谢谢!梁的集中标注是一级10@100/200(4)上部两根二级25的贯通筋和两根架力筋,原味标注左端支座负筋是四根二级25的分量层2/2.那架力筋是接着第二层的端支座负筋开始算了?箍筋的单根长度在架力筋和端子座附近交接处以后是不是要改变长度了?按我的题意你说的腰筋应该换成是第二层的端支座负筋了吧?
追答支座负筋一般是指梁的支座部位用以抵消负弯矩的钢筋,并不是贯通的,如果是2/2那就是每层各两根,但是这只是支座处的负筋。腰筋就是我图上中间的那四根钢筋,只是在梁高度较大的情况下保护梁侧面混凝土的钢筋,是贯通整个梁的。箍筋的长度是不变的,你那个箍筋的意思是一级直径为10的箍筋,加密区间距100,非加密区间距200,四肢箍。
楼主你脑子有问题,我给你画的图那么明白你看不懂?箍筋是水平方向的,就是宽的方向,图都加给你了就怕纯文字有歧义,2楼说的话跟我说的有什么区别?真操蛋。负筋只加在支座处我说没说?箍筋水平我说没说?箍筋长度不变,怎么加密我说没说?有病。
楼主你到底搞清楚没有?我说的和答案相反?你仔细我看看我第一次的回答,我说的水平方向!你要是看不懂你等着,我给你换一张图你看。这个图跟我第一次发的图就颜色不一样,你把我第一次的回答再看一遍,看看我说的是不是和答案相反。
这个宽的方向说的有些歧义,我还是不能确定。你所说的宽的方向是:就按一楼的图来说吧,是和一楼一样还是和一楼的正好相反那个小圈是竖着的成?照三楼的支持来说,我推理应该是和一楼相反把?
追答和一楼相反,负筋只到梁1/3处,我说的所谓腰筋就是构造筋和抗扭浸的统称,在图中标注为G和N
本回答被提问者采纳