西门子plc CPU224cn 通电后所有指示灯都不亮,但电源板有24V输出,TD200有显示,是哪坏了?

西门子plc CPU224cn 通电后所有指示灯都不亮,但电源板有24V输出,TD200有显示.测量过电源板有24v,CPU板是好的(新板).按理说应该有5v电源,但没找到,IO板烧坏过Q0.3和Q0.4两点,烧坏的继电器已拆除。请是哪有问题?

那你就主要看下CPU模块,是新接线的话看看接线跨线是否正确,好像224的有220V电源吧?这个别搞错了,还有盖板下面的开关保险什么的?要不你整张照片看看。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-19
朋友,你的应该是1BD23类型的,外接220供电。估计你的485口也有供电。只是没有5V电源,导致run,pw,stop灯不亮。应该是电源模块有个电源管理块坏了
相似回答