00问答网
所有问题
请问一下,西门子的PLC,需要6个数字输入,3个模拟输入,另外还有38个输出端口,输出都是数字输出的
请问一下芯片如何选择
举报该问题
推荐答案 2012-05-20
CPU226(24DI输入和16DO输出)+EM222(32DO输出)+EM231(4AI输入)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZnenZT0Tr.html
其他回答
第1个回答 2012-05-20
200的CPU
相似回答
西门子
S7-1200
PLC
能带多少个
输入输出
点?
答:
S7-1200的输出类型:继电器,干触点(电压范围 5 - 30 V DC 或 5 - 250 V AC),固态-MOSFET(电压范围 20.4 - 28.8 V DC),以上两种为
数字
量输出,可以根据需要控制通断,但不能调整输出电压。
模拟输出,
电压或电流(范围 ±10 V 或 0 - 20 mA),这两种为模拟量输出,可以根据需...
问:一个
PLC
控制系统如果
需要数字
量
输入
点
38个,数字
量
输出
点24个,6路模...
答:
CPU226CNAC/DC,24
输入
/16输出 6ES72162BD230XB8 5594 EM223CN
数字
量16输入/16输出模块 24VDC 6ES72231BL220XA8 2662 EM235CN模拟量4输入/
1输出
模块 (2个) 6ES72350KD220XA8 2268 价格是面价,实际没有那么多
s7-300型
PLC
最多有多少
个输出
点?
西门子的
答:
S7-1200的过程映像大小:1024 字节
输入
(I)和 1024 字节
输出
(Q)。S7-1200的输出类型:继电器,干触点(电压范围 5 - 30 V DC 或 5 - 250 V AC),固态-MOSFET(电压范围 20.4 - 28.8 V DC),以上两种为数字量输出,可以根据需要控制通断,但不能调整输出电压。
38个输入
点
,38个输出
点怎么选择
PLC
类型 ?一定是
西门子的
答:
CPU226(24
输入
/16输出)+EM223(16输入/16输出)+EM222(8输出)___总共40输入/40
输出
1
.一般情况在设计的时候保证10%的余量;方便以后扩展或更换;希望以上回答能够帮助你!请更多工控朋友关注"佛山自动化"贴吧;贴吧里会分享
西门子
技术及相关工控知识!虽然刚开始,但用心在思考;工控人顶起!
大家正在搜
西门子冰箱数字跳个不停
西门子PLC模块
西门子数字化工厂
PLC西门子
西门子PLC教程
西门子plc有哪些型号
西门子 WM10N0600W
西门子200plc
西门子可编程序控制器