我用三菱FX的PLC,我PLC里面有浮点数,我现在要用人机输入数值,来比较浮点数D值,

请问我如何将人机的D值转成浮点数?
FLT 人机(D100) PLC(D200) 用这个指令吗?为什么我PLC里面写不进去这个指令

楼主 你好:
对于出现这种问题首先你要确认一下你的PLC 是三菱FX系列的什么型号,FX2N以下是没有浮点数这个功能的。在三菱FX 系列只有2N 3U 3G 才有浮点数的功能。如果你用的是2N 3U 3G那你不需要在人机上面输入整数在通过PLC转成小数。人机自带单精度浮点和双精度浮点,你只需要向这个32位寄存器输入数值它就会将你输入的小数传到PLC里面了。
希望我的回答可以帮到你。大家也加入我的QQ群235720489,一起交流工业自动化技术。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-20
你用的FX1N的吧,那个是没有浮点运算指令的