挂壁式配电箱(门板上带表具及有二路电源切换开关)安装高度是多少?回答烦请指明规范出处。

如题所述

由于你所说的配电箱具有切换开关在箱门上,这样为了便于安全操作建议安装高度以箱体中心距地1.4米~1.6米为宜,符合规范要求请参考临时用电规范JGJ46-2005里有关配电箱安装的内容。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-19
规范要求:0.6M以下1.5米安装,0.6--0.8米的1.2米安装。0.8-1米的0.8米安装1.2米以上落地安装,下设0.3米基础追问

我基本同意你的回答,但烦请指明规范出处,这对我很重要。

第2个回答  2012-05-18
这个其实没有太规范的标准, 一般都是根据配电箱现场需要 以及外部因素 生产需要。不过我们商场的都是离地面1.5M 不同的地方 验收标准也是不一样的 商场 小区 写字楼 不过验收方在施工前都会给出一个标准 配电箱的尺寸 安装高度等。你按照他们给出的标准做就好了。希望对你有帮助 望采纳
相似回答