00问答网
所有问题
消防水管以前需要维修把消防水泵停掉了,里面没水,现在想重新补水,具体的步骤是什么?需要注意什么问题?
先把消防水泵充满水,把各个单体建筑的试验消火栓(建筑有效层数最高点)打开排气?
举报该问题
推荐答案 2012-05-12
1、如果有消防水箱和屋顶稳压泵的话,先把消防水箱中的水注入消火栓管道中,打开最高点的消火栓栓口进行排气,见到栓口有水流出后,用稳压泵往管道中加压。
2、如果只有消防泵,就打开最高点的消火栓,然后启动消防泵往管网里加压,等到打开的消火栓栓口见水后,关闭消火栓,再关闭消防泵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZnnnZ0Z0T.html
其他回答
第1个回答 2012-05-11
现在的泵都可以直接吸水的,不需要充水。而且一般也有自动排气阀,所以你直接起泵打水就可以了。
第2个回答 2012-05-11
你停的是消火栓的吧?那你稳压泵在哪?在泵房还是在楼顶?在泵房只开稳压泵就行,
相似回答
,消防补水管
断
了,消防
水池
没水,
不能自动
补水,
刚好发生火灾的话,怎么...
答:
很简单,
要冷静,找到建筑附近是室外消火栓,打开它,用水带连接到建筑的水泵接合器(注意要接对
,是接消火栓的接合器,但是超过30米的建筑,这方法,高层的水压就不够),或用消防车加压,通过水泵接合器向室内管网供水。
公司
消防
水池漏水,求相关原理图以便检查。
答:
1、消防总进水阀打开后,浮球感应到水位到达极限(原水池设计立方)后浮球控制后方阀门,切断总阀进水口
,停止补水;应该达不到淹没浮球的程度,只能说是浮球后方的控制阀坏了,请检查这个问题。2、进水阀关闭后,水位下降至浮球处,这里是对的,就是应该这样。浮球后方感应到高水位时,水箱泄压,水...
消防
栓
没水是
咋回事,哪里负责管送水?急
答:
1、按下消防箱内消火栓启泵按钮,看看指示灯是否有反馈,消防泵工作状态,是否正常
。2、水泵启动正常;检查水泵出水管阀门开启状态。负责送水的两个地方,1、屋顶水箱,火灾初期提供水源、2、消防泵房,确认火灾启动水泵供水。手打,望采纳、。
新消规下
,消防水泵的
启动的原理和
步骤是
怎么样的
答:
室内消火栓箱按钮报警后,报警信号传递至消防控制室
,消防
水箱开始供初期灭火用水,当用水导致管网压力下降后,触动压力开关指示打开
消防水泵
。联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制...
大家正在搜
消防泵房试水管是什么
消防水泵出水管的布置要求
消防水池与消防泵的安装示意图
消防水泵出水管试水阀
有消防水池可以不用消防泵吗
消防验收规范关于消防水泵控制的
消防水池和消防水泵连接图
消防水泵试水管图示
消防水泵试水管效果图
相关问题
消防水泵的吸水管和出水管上需设置什么附件
消防水箱连接进出水管及水泵的系统图怎么画
消防泵出水管DN65试验阀怎么操作,试验的目的是什么
我想请教一下消防水箱出水管的流量开关的动作步骤?都需要接哪些...
消防管道网没有高位水箱 没有连接社会给水管网 消防水泵能直接...
地下室室内消火栓直接接市政给水管,还要设消防水泵和消防水池吗...
最不利点处喷头与给水管或消防水泵的中心线之间的静水压怎么算?
各位大侠,我看到消防图里面有一个试水管,但是不知道试水管的作...