消防水管以前需要维修把消防水泵停掉了,里面没水,现在想重新补水,具体的步骤是什么?需要注意什么问题?

先把消防水泵充满水,把各个单体建筑的试验消火栓(建筑有效层数最高点)打开排气?

1、如果有消防水箱和屋顶稳压泵的话,先把消防水箱中的水注入消火栓管道中,打开最高点的消火栓栓口进行排气,见到栓口有水流出后,用稳压泵往管道中加压。
2、如果只有消防泵,就打开最高点的消火栓,然后启动消防泵往管网里加压,等到打开的消火栓栓口见水后,关闭消火栓,再关闭消防泵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-11
现在的泵都可以直接吸水的,不需要充水。而且一般也有自动排气阀,所以你直接起泵打水就可以了。
第2个回答  2012-05-11
你停的是消火栓的吧?那你稳压泵在哪?在泵房还是在楼顶?在泵房只开稳压泵就行,