无刷三相交流同步发电机发不出电是什么原因?

如题所述

  无刷三相交流同步发电机发不出电故障原因
  ①、发电机铁芯剩磁消失或太弱,新装机组受长途运输颠震或发电机放置太久,发电机铁芯剩磁消失或剩次感弱,造成发电机剩磁电压消失或小于正常的剩磁线电压小于10V,剩磁相电压不小于6V。由于同步发电机定、转子及交流励磁机的定、转子的铁芯通常是采用1~1.5mm厚的硅钢片冲叠成。励磁后收到震动剩磁就容易消失或减弱。
②、励磁回路接线错误,检修发电机时,工作不慎把励磁绕组的极性接反,通电后是励磁绕组电流产生的磁场与剩磁方向相反而抵消,造成剩磁消失。此外,在检修时,测量励磁绕组的直流电阻或实验自动电压调节器AVR对励磁绕组通直流电流时,没有注意其极性,也会造成铁芯剩磁消失。
③、励磁回路电路不通,发电机励磁回路中电气接触不良或各电器元件接线头松脱。引线断线。造成电路中断,发电机励磁绕组无励磁电流。
④、旋转整流器直流侧的电路中断,由于旋转整流器直流侧中断,因此,交流励磁机经旋转整流器整流后,给励磁绕组提供励磁电流不能送入励磁绕组,造成交流同步发电机不能发电。
⑤、交流励磁机故障无输出电压,,交流励磁机故障发不出电压,使交流同步发电机的励磁绕组无励磁电流。
⑥、发电机励磁绕组短线或接地,造成发电机无励磁电流或励磁电流极小。

  (三)、处理方法
①、发电机铁芯剩磁消失时,应进行充磁处理。其充磁方法是;对于自励磁式发电机,通常用外加蓄电池,利用其正负极线往励磁绕组的引出端短时间接通通电既可,但一定要认清直流电源与励磁绕组的极性,既将直流电源的正极接励磁绕组的正极,直流电源的负极接励磁绕组的负极。如果柴油发电机组的控制面板上备有充磁电路时应将扭子开关扳向“充磁”位置,既可向交流励磁机充磁。对于三次谐波励磁的发电机,当空载起励电压建立不起来时,也可用直流电源经行充磁。
②、励磁回路接线错误,查找后予以纠正。
  ③、用万用表欧姆档差找励磁回路断线处,并予以接通;按触不良的故障处,用细纱布打磨表明氧化层,松脱的接线螺栓螺母将其紧固。
④、励磁绕组的接地与断线故障,可用500兆欧表(摇表)
  检查绕组的对地绝缘,找出接地点,用万用表找出短线处,并予以修复。
  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-12

励磁回路接线错误,检修发电机时,工作不慎把励磁绕组的极性接反,通电后是励磁绕组电流产生的磁场与剩磁方向相反而抵消,造成剩磁消失。

1.发电机铁芯剩磁消失或太弱,新装机组受长途运输颠震或发电机放置太久,发电机铁芯剩磁消失或剩次感弱,造成发电机剩磁电压消失或小于正常的剩磁线电压小于10V,剩磁相电压不小于6V。

2.由于同步发电机定、转子及交流励磁机的定、转子的铁芯通常是采用1~1.5mm厚的硅钢片冲叠成。励磁后收到震动剩磁就容易消失或减弱。

3.励磁回路电路不通,发电机励磁回路中电气接触不良或各电器元件接线头松脱,引线断线。造成电路中断,发电机励磁绕组无励磁电流。

4.发电机铁芯剩磁消失时,应进行充磁处理。其充磁方法是,对于自励磁式发电机,通常用外加蓄电池,利用其正负极线往励磁绕组的引出端短时间接通通电既可。

5.用万用表欧姆档差找励磁回路断线处,并予以接通,按触不良的故障处,用细纱布打磨表明氧化层,松脱的接线螺栓螺母将其紧固。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-15
原因太多了。要是残压起励的,可能是残压消失的原因;另有可能是励磁调节器电源熔丝熔断,或调节器有故障,另外可能是旋转二极损坏,最坏的可能是转子或定子绕组有断线短路接地;当然也有可能只不过测量表计或熔丝断了而已。本回答被网友采纳
第3个回答  2015-06-23
有很多可能
1、励磁回路故障,励磁绕组断路、局部短路、励磁电源故障等
2、机械故障,转子卡住、转轴断裂等
3、线路连接故障,未按指定的线序连线
第4个回答  2012-05-14
有可能是换向问题