中央空调安装必须赶在装修前就准备好,一般在水电工进场后即可安排施工安装,家用中央空调一般可分为三次安装。
第一次安装:吊装内机、安装排管
第一次安装是在水电进场时联系安装,包括吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入,吊装内机时注意两个问题,一是内机安装离房顶距离不得小于1公分,以避免机器运行时与房顶产生共振;二是内机必须吊装于水平位置,安装后需用专用工具测量,检查是否水平。
内机安装完成后,就可安装排管。这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。安装时,注意下面几点:一是所有的焊接点所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接;二是在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气;三是焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁;四是必须对铜管进行压力测试,一般压力测试时间为24小时。
第二次安装:吊装室外机、充氮保压
第二次安装一般在第一次安装结束24小时之后进行。包括吊装中央空调室外机,需做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。然后是充氮保压,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。
第三次安装:安装风口、设备运行测试
第二次安装结束后或次日就可进行第三次安装,通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量,并保证有足够的维修空间。风口安装完成之后,最后进行设备运行测试。至此,中央空调安装基本完成。
中央空调安装注意事项
1、确定室内外机安装位置
室内机安装位置:室内机安装位置不佳不仅会影响实际的使用效果,还会带来许多身体上的不适。中央空调室内机的位置需要和室内装饰布局的协调,通常是隐藏在天花板上,也可以隐藏在高柜台上方。
室外机的安装位置:中央空调主机应安装在良好的通风散热,维修方便,隐蔽的位置,以避免噪音影响室内场所,可选择安装在外面的阳台或窗口外。
2、中央空调安装时间
中央空调为隐蔽工程,是在装修的开始做水电的阶段进场安装,也就是在装修一开工后就需要安排进场,因此家用中央空调的安装必须与家庭装修统一协调考虑。由于安装家用中央空调在先,家庭装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,提前预留空间。在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。
中央空调安装验收
随着人们对生活环境的舒适性的要求越来越高,对中央空调的需求越来越大,家用中央空调从奢侈品变成了舒适家居的不可缺少的重要部分。很多消费者都选择购置家用中央空调,那么家用中央空调安装完工了改怎么检测家用中央空调的安装是否隐患呢?来看下几点验收要点吧。
1、检查安装位置是否恰当
中央空调的装置位置很有考究,并非用户喜欢装在哪里就装在哪里,否则会招致维修费事以及制冷效果不佳等结果。安装完成之后需检查看室内机机身是否离地1.8~2.2米,内机的出风口60厘米内有无障碍物;室外机安装是否避开了油烟重、风沙多、阳光直射、散热不畅或有高温热源的地方,装置支架是否有便于平安装置和维修的操作空间等等。
2、检查中央空调用材是否合格
所有用材都应具有一定防腐作用,排风管道必须采用不燃材料或者是难燃材料;空调配件不得使用对人体有害材料。
3、中央空调噪音是否符合要求
空调运转会发出一定的噪音,但是,假如噪音过大,则有可能是装置不当形成的。验收时,要注意中央空调的噪音必须小于或等于48分贝。
4、密封性验收
空调系统各部分不应有制冷剂、载冷剂泄露的现象。
5、管路验收
中央空调所用铜管、水管、信号线管、电源线管的走向应尽可能横平竖直,以求美观。