电缆用的桥架,有规范说一定要用防火桥架吗?

如题所述

1.耐火母电缆桥架的外壳及隔热层采用耐高温≥1100℃的防火材料以及耐高温≥300℃的绝缘材料,耐火电缆桥架耐火时间有60分钟、90分钟、120分钟、180分钟种类,当温度达到920~1050℃的高温时才会燃烧,满负荷运行可达8小时以上。  

2.防火电缆桥架:普通电缆桥架或防火烟蔓延的电缆桥架外壳加防火隔层,有些外壳涂防火涂料,能达到火灾在规定时间内热能传达到内部,防火电缆桥架能正常运行,火燃烧温度达到800度左右,防火电缆桥架耐火时间分别为30分钟、40分钟,60分钟。  

3.防火漆厚度要求大于等于1mm即可,这是一般的防火漆效果 其中也有便宜的和贵的区别 贵的效果更好  

4.防火电缆桥架采用钢制外壳,双层防火盖板,内装无机防火槽盒.隔热层平均厚度为25mm,双层盖板通风散热,内喷防火涂料,防火电缆桥架遇火时涂料膨胀,阻塞散热孔,保护槽盒内的电缆.无机防火槽盒防火性能经国家固定耐火检验中心所对 60分钟耐火试验,电缆无损害.支撑的结构性好,可有效地固定无机防火槽盒.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-25

防火区内的热镀锌电缆桥架需要刷防火涂料。

  1、应该做防火处理,镀锌桥架的镀锌层是防腐层,不具备防火功能,与防火要求是两个概念

  2、一般没必要用镀锌桥架刷防火涂料,镀锌桥架价格比普通桥架刷防火涂料价格要高。

  热镀锌(galvanizing) 也叫热浸锌和热浸镀锌:是一种有效的金属防腐方式,主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸入500℃左右融化的锌液中,使钢构件表面附着锌层,从而起到防腐的目的。 热镀锌工艺流程:成品酸洗-水洗-加助镀液-烘干-挂镀-冷却-药化-清洗-打磨-热镀锌完工 1、热镀锌是由较古老的热镀方法发展而来的,自从1836年法国把热镀锌应用于工业以来,已经有一百七十多年的历史了。近三十年来,伴随着冷轧带钢的飞速发展,热镀锌工业得以大规模发展。

  通常电镀锌层厚度5~15μm,而热镀锌层一般在35μm以上,甚至高达200μm。热镀锌覆盖能力好,镀层致密,无有机物夹杂。众所周知,锌的抗大气腐蚀的机理有机械保护及电化学保护,在大气腐蚀条件下锌层表面有ZnO、Zn(OH)2及碱式碳酸锌保护膜,一定程度上减缓锌的腐蚀,这层保护膜(也称白锈)受到破坏又会形成新的膜层。当锌层破坏严重,危及到铁基体时,锌对基体产生电化学保护,锌的标准电位-0.76V,铁的标准电位-0.44V,锌与铁形成微电池时锌作为阳极被溶解,铁作为阴极受到保护。显然热镀锌对基体金属铁的抗大气腐蚀能力优于电镀锌。

第2个回答  2023-03-17

防火桥架:它是在普通桥架表面进行了一种防火工艺的处理,才使得普通桥架具备了防火阻燃的效果。 防火桥架具有非常好的防火阻燃效果,同时具备了防火、防油、防腐蚀、无毒无污染的性能特点,防火桥架表面喷涂的防火涂料具有极高的耐火效果、附着力强。

防火桥架的要求:防火桥架在地下车库中要求耐火时间大于1h。要求桥架防火的区段,可在托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料构成封闭或半封闭式结构,并在桥架表面涂刷符合CECS2490《钢结构防火涂料应用技术规范》的防火涂层。

防火桥架的构造:防火桥架,表面有磨砂感,一般运用在消防设备配电线路中,包括消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机和火灾自动报警系统,除火灾自动报警系统外其他配电线路可采用耐火电缆,而无需采用防火桥架。

第3个回答  2018-08-27
不是这样讲的,应该是:
有腐蚀液休,易燃粉尘等环境影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架
强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。
桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。本回答被网友采纳
第4个回答  2023-08-15
如果是有消防要求的工程是一定要用防火桥架的,这样才能发生问题时及时应对,一般的室内室外什么类型的桥架都可以使用,主要看应用的场合
相似回答