00问答网
所有问题
钢筋焊接接头检测不合格如何处理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-17
分两种情况,一种同一组钢筋中只有一根(等同一根)判定不合格时,该项组钢筋取双倍试样进行复检,其它情况不合格直接判定该批焊接接头不合格,不能使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZrTTrIeZj.html
其他回答
第1个回答 2012-06-17
加倍送检,如果仍然不合格就全部返工电焊到位,再重新送试。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-06-17
为了安全,重新做,可马虎不得
相似回答
钢筋焊接接头检测不合格如何处理
答:
分两种情况,一种同一组钢筋中只有一根(等同一根)判定不合格时,
该项组钢筋取双倍试样进行复检
,其它情况不合格直接判定该批焊接接头不合格,不能使用。
钢筋焊接接头
拉伸试验结果无效应
怎么处理
答:
三、复验时,应再切取6个试件
。复验结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于钢筋母材的抗拉强度标准值;或有3个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,均应判定该批接头为不合格品。四、凡不符合上述复验条件的检验批接头,均评为不合格品。五、当拉伸试验中,有试件断于钢筋母材,却呈脆性断裂;或者...
钢筋焊接
送检二次都
不合格
,监理应该做些什么?
答:
第一次取样不合格,应该双倍取样,第二次取样后还不合格的,
监理应该下指令清除该批代表的所有焊接接头,可以要求施工单位对该焊工进行技术考核
,如果该焊工确实不行可以勒令退场,更换人员。依据:钢筋焊接及验收规范。
钢筋 电焊
压力焊送检出现复检,可复检后还是
不合格
,那要什么办啊,急...
答:
2、复检不合格,说明该批接头不合格。
应做返工处理。就是割掉,重焊
。3、注意一点,电渣压力焊接头,
在试验结果没有出来前,不要绑扎箍筋和支模
。以免造成不必要的返工。4、已经进行了箍筋绑扎的,返工量要很大。可以采取补强措施:A、是否可以改为帮条焊。B、是否可以采取补加钢筋搭接的方式。C、...
大家正在搜
钢筋焊接检测不合格怎么处理
钢筋焊接接头不合格处理方法
钢筋焊接工艺检验不合格处理
钢筋焊接复检不合格怎么办
钢筋焊接送检不合格整改方案
钢筋焊接双倍复检不合格咋办
钢筋焊接不合格
钢筋焊接拉伸试验不合格
搭接的钢筋电焊不合格已浇筑
相关问题
钢筋焊接试件不合格在什么情况下不可复检
钢筋焊接试拉不合格,如何处理?
如果焊缝探伤检测结果不合格怎么办
钢筋接头不合格
钢筋 电焊压力焊送检出现复检,可复检后还是不合格,那要什么办...
钢筋焊接检测不合格
钢筋套筒接头检验批判定不合格咋处理
钢筋焊接送检二次都不合格,监理应该做些什么?