村里的电线杆可能是遭雷击导致了起火,但是我也怀疑380V电线短路引起的,基本就是电盲,希望懂得大侠来指点。电线杆起火后导致家里厂房全烧光了(因为七八级大风),损失惨重,基本是农民一辈子的积蓄,现在还在着火,所以想找点突破口以得到村里赔偿。希望好心人帮助。
电线杆上面有很多亮点,是不是就一定是雷击呢?火线已经全烧坏了,电线杆固定线(看上去是一根很粗的钢丝)断了好久了,前段时间找村里电工来修也一直没维修。然后昨天凌晨风特别大,大约7级吧,有打雷,但是没下雨。火警说基本是雷击,现在拿那根钢丝固定线去做检测了。
如果是雷击,我能从哪里着手找些漏洞以得到村里的赔偿,电线杆属于村里,找到他违规的地方就行!
1,380V三相电有没有要求必须做避雷措施?
2,村里的电线是村里的电工架线的,是不是也必须要有电工证?或者村里的电线算不算私拉电线呢?
3,电线杆是不是应该做接地?距离我们用电的小厂房有10M的距离,这个村里的电工是不是应该做一些措施?
4,厂房是做芦苇板的,就是用绳子和芦苇做成芦苇板来盖房子用,有的地方是用高粱秆。
院子里堆满了芦苇,距离事故电线杆也就三四米,村里(电工)是不是该尽到提醒的责任?
5电线绕过瓷性连接器后接点缠了有十几圈甚至几十圈,远看明显一个大疙瘩,这里是不是有问题?
这个地方缠的里面已经发黑烧坏,可能是短路还是雷击?
6,事故电线杆电线方向是东西向,距离该电杆约四到五米处有垂直走向的有线电视线(绑在用来固定的铁条或钢丝上),有线电视是后来架的,他的高度仅仅低于事故电线杆电线10cm,目测最多20cm,刮大风两垂直线会瞬间连接造成短路,电线交叉点有被烧痕迹,有一根都快断了,站下面就能看清,这个会不会有引起火灾的可能呢?
高手,需要您的帮助,好人会有福报!在这里向您致以最真诚的感谢!
希望专家或者专业人士来回答,答的好还会追加,谢谢
1我倒是希望是短路起火,可是为什么短路点只有快烧断的样子却没烧断,然后电流的下游四五米处的电线杆连接处起火?这点不懂。
2还有短路造成的起火附近的铁磁性物体会不会被磁化,雷击是会被磁化的。
3,有一个金属铁棍,但是未作接地,这是否符合要求?
4电线杆材质是那种普通白色的,应该是水泥材质的。周围没有高的建筑物,除非是50M之外也可能更远点有高压线,但是人家肯定做好防雷措施了
短路点没有可燃物吧,电线一般都阻燃的
当电路短路时电路中的其它联接点如果连接不是很好的话也会打火的,还有短路时电线发热导致绝缘融化,所以在哪里再次发生短路都有可能。
第二个问题我不懂
避雷装置都是引导雷电从安全的地方导入大地,不是避开,如果附近有高的建筑物或其它的避雷针,那么你的电线杆更不可能是雷电引起短路的