00问答网
所有问题
桩基础:如果遇到断桩,桩顶标高低设计标高需要接桩对吧.接至设计标高处,这部分深度能用泥巴回填至承台低么?
回填到承台低然后在浇垫层再砌砖胎模.是这样的么
举报该问题
推荐答案 2012-06-11
那肯定是不能用泥巴回填啦!!!先检查桩,合格后。
如何桩顶标高低于承台底标高0.5m左右,那浇筑承台垫层(预留该桩位置,桩四周用砼包封,防止泥水污染桩头),绑扎完钢筋后,与承台一起浇筑(注意桩头必须清理干净,保证砼连接性)。
如果桩顶标高低于承台底标高0.5m以下,凿毛桩顶,清洗干净后,浇筑高一级别的砼至承台底上5~10cm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZrZIreenD.html
其他回答
第1个回答 2012-06-10
承台高度不够的,那是肯定用土来填,条件允许也可以用其他更好的填料回填,
相似回答
桩基接桩
施工有什么条件、要求吗?
答:
1、发现桩顶标高不符合设计要求或断桩现象后应及时上报项目部工程师及监理单位;并形成接桩处理记录
;2、如接桩深度较深时,应做好支护工作,支护材料到位后,挖除桩四周土方,挖土时尽量保证钢筋完好及工程桩质量。挖到位后立即进行临时支护,以防基土流动,严禁挖机直接碰撞桩身。3、凿除桩头浮浆及...
CFG桩什么情况下才需
接桩,
如何接?_百度问一问
答:
你好【回答】工程在机械挖土过程中,个别CFG桩被碰断需要接桩
。接桩方法为:先将断桩处的桩顶剔平桩身凿毛,用水冲洗干净,浇筑前用素水泥浆刷面,采用比桩体强度高-一个等级的细石砼浇筑至桩顶标高,接桩部分桩体直径比原桩径大200mm四周并镶入原桩体以下150mm浇筑过程中一-定要振捣密实。桩...
桩
长不足,如何补救?
答:
如钻孔灌注桩塌孔,卡钻。(4)灌注桩成桩质量,包括沉渣超厚、混凝土离析、桩身夹泥、混凝土强度达不到设计要求、钢筋错位变形严重等。(5)断桩。灌注混凝土施工质量失控,发生断桩事故(6)桩基验收时出现的桩位偏差过大。(7)灌注
桩顶标高
不足。常见的有三种,一是施工控制不严,在未达到
设计标
...
桩基础
施工中
断桩
问题的处理?
答:
继续灌注时观察漏斗内混凝土顶面的位置,当漏斗内混凝土下落填满导管的瞬间(此时漏斗内混凝土顶面位置可以根据漏斗和导管容积事先计算确定)将导管压入已灌混凝土顶面以下,即完成湿接桩。(3)
若断桩
位置处于距地表10m以下处,且混凝土已终凝,可使用直径略小于钢筋笼内径的冲击钻在原桩位进行冲击钻孔至...
大家正在搜
桩基础的基础顶标高怎么确定
桩基础怎么确定基础底标高
桩基础的基础底标高怎么算
桩顶标高和承台标高
桩基础标高怎么算
桩基础桩头标高
桩基础顶标高
桩承台标高
承台绝对标高
相关问题
预制管桩桩顶标高低于承台设计标高如何处理?规范要求是怎么样的...
管桩桩顶标高低于设计标高1300mm,怎么办?
预制混凝土管桩超送,桩顶标高低于设计标高多少需要接桩
预应力管桩超送后,桩顶标高低于设计标高1000mm时怎么接桩...
桥梁桩基施工中,破桩头的标高比桩顶设计标高低1000mm,该...
桩顶标高低于设计标高且高程大于2米时怎么处理
人工挖孔桩基础,桩顶凿除浮浆后低于设计标高近1米,是和承台一...
桩顶标高不够 相差多少才需要接桩