钢筋原材怎么送检?

每次钢筋进场都会个给我一张单子,上面是详细的吨数和钢筋大小!
我送检的时候发现自己送得很是糊涂,就是师傅让我做什么我就做什么,没有一个相对的概念!!砼试块的送检我就很有感觉,知道为什么要送,怎么送,什么时候送,怎么计算砼送检的数量的!
那钢筋和砼的送检有什么不一样?要什么时候送钢筋?进场的时候就要送吗?数量是多少?是怎么大体地计算钢筋送检次数是否足够?
对了,我要送6号钢筋的时候,钢筋代班说没用6号的,但是我手里却又6号钢筋的进场单子啊,这个是怎么回事?????

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003),《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003),《预应力筋锚具、夹具与连接器应用技术规程》(JGJ85-2002),《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2007,《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)),《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB13014-1991),《碳素结构钢》(GB/T700-2006),《冷轧带肋钢筋》(GB13788-2000),《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T 5224-2003),钢筋、焊接件及连接件的取样规定为:
(一)热轧光圆钢筋
1、组批规则
以同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,不超过60吨为一批。
2、取样方法
1)尺寸、重量:测量钢筋重量偏差,试样应从不同根钢筋上截取,数量不少于5支,每支试样长度不小于500mm,尺寸逐支测量。
2)物理性能:
  任选两根钢筋上切取,拉伸、冷弯各切取两个试样;
在切取试样时,应将钢筋端头的500mm去掉后再切取。
(二)碳素结构钢
1、组批规则
  以同一牌号、同一炉罐号、同一品种、同一尺寸、同一交货状态,不超过60吨为一批。
2、取样方法:
1)尺寸、重量:测量钢筋重量偏差,试样应从不同根钢筋上截取,数量不少于5支,每支试样长度不小于500mm,尺寸逐支测量。
2)物理性能:
任选两根钢筋上切取,拉伸、冷弯各切取两个试样;
  在切取试样时,应将端头的500mm去掉后再切取。
(三)冷轧带肋钢筋
1、组批规则
冷轧带肋钢筋每批以同一牌号、同一炉罐号、同一品种、同一尺寸、同一交货状态,不超过60吨为一批。
2、取样方法:
1)冷轧带肋钢筋的力学性能和工艺性能应逐盘检验,从每盘任一端截去500mm以后,取两个试样,拉伸试样长500mm,冷弯试样长400mm。
2)尺寸、重量:测量钢筋重量偏差,试样应从不同根钢筋上截取,数量不少于5支,每支试样长度不小于500mm,尺寸逐支测量。
3)、逐盘或逐捆做1个拉伸试样,牌号CRB550每批做2个弯曲试验,牌号CRB650及其以上每批做2个反复弯曲试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
钢筋原则上每次进场都必须送检,但是也有以60吨为标准的,就是每次来的数量不够60吨,就累计到60吨才抽样送检。钢筋总用量除以60吨就是送检的数量了。
至于6厘钢筋的,有些是属于构造上的,如板负筋的分布筋,是不列入结构范围的,有些就不送检了本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2016-01-04
可以委托送质监局或特检院,看你要检什么了,不过送这种官方单位检测效率比较慢,如果当地有民办且有相应资质的也可送民办单位检测。如果是生产方没办法只能自己去检了,如果是入库方,可要求生产方出具相应的质检报告。主要是看你检什么。
第3个回答  2012-06-14
钢筋每批以同一牌号、同一炉罐号、同一品种、同一尺寸、同一交货状态,不超过60吨为一批。每批拉伸取两根、冷弯取两根。钢筋进场单子上有时有多种型号的,与实际进场材料对照,实际进场的材料在单子上打钩,进场后就要取样、送检。单子上有的但实际未进场的钢筋型号不需送检。
第4个回答  2012-06-16
一、熟悉一下混凝土结构施工验收规范相关条款。每批进场钢筋都要送检,具体送几组看规范,送检时候要写清使用部位、炉批号、是否有抗震要求等等
二、6.5mm
相似回答