您好,生活中很难遇到懂建筑的前辈!在此,非常感谢您对我的帮助。再求教一个问题:1、工地上浇筑13M的空心

您好,生活中很难遇到懂建筑的前辈!在此,非常感谢您对我的帮助。再求教一个问题:1、工地上浇筑13M的空心梁板。不是预应力的。在检查梁板钢筋笼焊接时,发现钢筋焊接接头过多。规范上解释:同一根钢筋只能有一个接头。但工地电焊工老师傅强调说:相邻两个焊接接头直线间距大于2m 就不要紧。其实,我知道他这么做是为了不浪费剪下的多余钢筋段。所以,我想请教一下,这样的说法有根据吗?出自什么规范?或者图集?、、

13米的空心梁板还现场预制,该是桥梁上用的空心板了吧。这个是猜的,与下面的分析无关。
钢筋接头不宜多于二个,但有时通长有7、8十米,二个接头,显然是不够用的。
您说的二个接头,前面有个附加条件的。呵呵
钢筋接头宜少,接头错开有百分比的要求,达到了这个要求,则就没有什么问题了。
2米的错开距离,估计是那位老师傅多年的经验吧。
现在按错开,符合百分比的要求,接头设在受力较小处,最大限度地少用接头,等要求来处理这个问题吧。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-06
既然你已经查过规范了,就按规范做吧,我相信规范只有一种。
第2个回答  2012-06-06
2m以上的直线间距,我老师说过,对的。