请问漏电保护器应该装在总开关还是分路开关上,区别呢??

假如我装在总开关上,我担心某天用电短路了或者超负荷用电过载了,总开关跳掉了,那整个屋子就没电了,岂不是漆黑一片,再去拨开关就危险了。所以我的理解是如果漏电保护装在分路上,我用电短路或超载,最多我单一插座那路断掉,总开关就不会跳,也就是照明还继续亮着,这样放心些。 1,不知道我对漏电开关的理解对不对?还是混淆了空气开关? 2,如果按我上面说的意思,我的漏电开关到底应该装在总开关呢?还是分路开关?电工仅仅帮我在总开关上装了漏电保护,我不知道换成分路的麻烦不麻烦? 3,以后自己操作空气开关,漏电开关那边会触电吗

漏电保护器只有漏电才会跳闸,短路或过负荷不会跳闸。
漏电断路器具有漏电保护功能,又有短路或过负荷跳闸功能。
家里面的总开关不能用漏电保护器或漏电断路器,任何地方有漏电就跳闸,不方便,会带来很多麻烦。
有三线(火线、零线、接地线)的家庭,没有必要安漏电保护器,有地线家电外壳不会带电。
没有三线的家庭,可能的情况下,家里面多走几趟回路,照明、插座、大负荷等单独一趟回路。可能漏电的设备回路才安漏电保护器,比如照明就没有必要安,灯具不会漏电,不涉及身安全。

家庭的回路如果安装了合格的漏电保护器,不但能保护人的触电安全,而且能基本证明你的家电和线路是正常的,没有严重的漏电现象。
家庭安装了漏电保护器的要注意,安装了漏电保护器不等于就万无一失,即使是质量好的漏电保护器也不能保证可靠跳闸,漏电保护器是按泄漏电流大小来设计跳闸的,技术上虽然有一定的准确性,但触电对人的伤害是变化的,同样的电流,对不同的人、不同的时间地点、不同的环境等对人的伤害是不一样的;同样的电流,对有些人可能一点感觉都没有,对有些人会被吓一跳,对有些人会有致命的危险,所以漏电保护器只能是一种辅助保护或重复保护,不能作为家庭的防触电主保护。
家庭用电的主保护是靠可靠的接地装置来实现的,普通老百姓没有人乱去摸电线和导电体,甚至绝缘线也不会去乱摸的,但洗衣机、冰箱等电器人经常要接触,如果漏电,危险性就大,所以金属外壳的家电一定要使用合格的三线插头,接地极和插座的接地极紧密相连,把可能的漏电引入大地,保障人身安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-19
各分路全装漏电开关而总的用空开,当然是最理想的,但投入费用高些,但多数是总开用漏电开关,分路不用漏开,对安全有保障,虽跳闸后照明断电有些不便,但现家用电源箱合闸很方便,只有开关手柄外露,不会有危险的。其优点是当箱内分路开关上端有漏电也能保护跳闸,其安全性比较高保护范围最大。
第2个回答  2012-01-01
你的理解基本是对的,
按电气设计规范来说,住宅漏电保护器是装在手执移动类用电器的插座回路上的,较大型的,固定式的如空调,冰箱等不用装漏电保护器,但要求接地可靠.
漏电保护器装在总开的做法,好几年前就淘汰了,现在都是装在插座回路上的.
你可将总开的漏电保护器,的销子拉下,将漏电保护器拔下来,移到后面去.也可不动漏电保护器,将线路移一移,把漏电保护器上的总线移开,接入插座回路.一个取消,一个增设.分户箱的回路没有变化.所以箱子也不用掉.
以后自己操作空气开关,漏电开关怎么会触电呢.
第3个回答  2018-03-31

一般来说,总开关装的是断路器多一些 ;漏电保护器一般装在插座的前级电路上,可以保护人身的安全。 

按电气设计规范来说,住宅漏电保护器是装在手执移动类用电器的插座回路上的;较大型的,固定式的如空调,冰箱等不用装漏电保护器,但要求接地可靠。

而现在设计的线路都是总开关是断路器,分路开关是漏保。这样当某一支路发生漏电时,不至于全部停电。当然如果短路故障,总开关是不是跳闸,要看谁的灵敏度高谁先跳闸。

本回答被网友采纳
第4个回答  2013-10-19
1:一般总开关装的是断路器多一些。
2:漏电保护器一般装在,插座 前级电路上,可以保护人身的安全
3:家里哪有天天这里漏电,那里漏电的呀,真的跳闸了,漏电了,不有单P的断路器吗。也好查找的。
4:个人意见。目前装在总开关上,最好不要动了。真的漏电了,它自动就跳闸了。
相似回答