想把一楼隔成两层,隔层结构怎么设计

框架结构房,一楼层高6.3m,宽6m,长12m。想隔为两层(一楼3.5m,二楼2.8m),做为餐馆用。.想请问各位土木大神们,隔层如何做钢骨混凝土(SRC)?(答案被采用后另给分)

①跨度,4m以上跨度用16#以上的工字钢做主梁,4m以下跨度可以考虑14#工字钢,6m以上要选用国标工字钢。
②预埋件施工:工字钢两端预埋1cm厚4孔钢板,如果承重大要选用6孔到8孔钢板,国标膨胀螺丝160x150的很好,如果用化学锚栓请用进口的或中外合资,国产化学锚栓在焊接高温下凝固药水会失效的。次梁用40x80槽钢就行。
③钢混结构:主梁16#工字钢,间距800一1000,次粱4OX80槽钢,间距600一800,上铺1.0厚镀锌U型楼承板,现浇7一9cm混凝土再找平后铺木地板,这种适合想做地暖的隔二层(住宅,商铺,仓库)都可以施工。
④钢木结构:主梁置设方向在2.5m以下的,主梁100X100x0.5镀锌方管,辅梁为100X100x0.2镀锌方管,主梁间距81cm,次梁间距61cm,形成方格,上下面都铺设竹胶板,中间夹8一10cm隔音棉,上铺木地板。这种适合跨度小,承重小的商铺或住宅。
⑤楼梯:可选用成品楼梯,也可现场制作安装,楼梯踏步要求:高17一19cm,宽26一28cm。如选成品预留口要标准。
⑥焊接要求:选适合Q234的焊条,全程烘干,保温,焊工执操作证上岗,保证焊缝质量。
⑦承重数据及安全要求:举个例子,商品房每㎡荷载量是2kN一2.5KN,商铺每㎡荷载量是2.5KN一3kN。而有些施工方说钢结构隔二层能承重300Kg一800Kg那都是无知的、不科学的、不负责任的回答请勿相信,这种钢结构隔二层承重荷载量是150kg一200kg,有些业主会问200Kg就是极限了吗?不是。极限可以往280Kg一300kg考虑,那为什么乙方要求在200Kg之内呢,主要还是安全问题,因为那80一90Kg是安全缓冲所需要的,比如在隔二层上置放家具,盆景,人的活动,等等。
⑧价格:只要双方根据共同认可的施工方案,各自在预算范围内协商所能接受的价格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-29
这样做很危险,不建议这样做。

首先,原框架的柱设计时未考虑多余一层的荷载,就算施工不出问题,柱内现有配筋很可能无法承受新加的荷载,柱可能会开裂等,柱下基础地基承载力和基础本身抗冲切验算很可能通不过。也就是说,基础可能会下沉。

其次,施工很困难,框架结构是板-梁-柱传力结构,如果要加中间层,就要加一层梁,要把隔墙打掉一部分,还要绑钢筋立模板,最重要的是梁内钢筋要深入柱中节点锚固,意味着要把柱混凝土凿开,在柱承重着上部结构传下来的的轴力和弯矩的情况下这样做,有多危险不用多说吧

如果一定要隔两层,唯一的办法,不做混凝土结构层,你用木结构,或者钢结构,在房内部搭一个3.5m高的平台,与原框架结构脱离。柱设在一楼底板,也就是一楼地面,基础要重新设计不能直接搭在地上。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-10-09
想一层隔为两层,必须利用竖向构件﹙框架柱或混凝土墙﹚来作为夹层楼面的支承点,就等于在柱子(或墙)的腰杆上加了竖向力和不小的弯矩。因此牵动了结构体系,应该原设计人进行复核,这是大事,若复核没有大问题,剩下的节点构造、梁板构造等都是容易满足可靠的小事。
像题目所问都是剩下的小事,很多人往往只注意这些小事,不是上策!