在照明线路中漏电开关跳闸改接空气开关正常工作,请同行高手解释下?

如题所述

这个问题只能说明,如果在你漏电开关确定是好的情况下,那就是你下方线路微漏电,漏电量比较小。你要了解下漏电开关与空气开关原理,漏电开关则是对火线与零线两根线电流有个平衡监测,出现不平衡马上会断开,而正常空气开关不会有的,只要单通道电流没有过载,是不会跳的。
你可以拿电流表来测下,测下空开下方零线与火线的单独电流,理论上是没有什么相差的,但你说的情况,零线火线电流不平衡了,多半是零线,微接地。自己排查下,比较好排查。
有什么不懂可以继续追问。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-10-10
在排除线路漏电的情况下。
1. 照明回路的布线混乱导致分错路就会跳闸。
2. 灯具有问题,或者漏电开关的实际起跳电流与标称值不符,导致漏电开关太灵敏也会跳闸。
如果改接空气开关能正常工作,那么室内的照明回路是完全可以接普通空气开关的,因为通常情况下室内的灯是不容易有漏电现象的;但前提要排除故障后方可接线。。
第2个回答  2013-10-10
把漏保负载端拆掉,如果不跳,那就是线有问题,用摇表量测对地阻抗,如果不是太小那就没问题,如果过于小,那就不能更换空开追答

火线对地阻抗应大于0.5兆欧,如果太小那还是找找是哪根线有问题吧

第3个回答  2013-10-10
漏电开关跳闸是因为线路或灯具老化,破皮,下雨潮湿等造成对地绝缘不好就会跳闸,而一般的空气空关并没有漏电保护功能,只有短路保护功能。
第4个回答  2013-10-11
这样的话,一般只要你的用电量电流不超过空气开关的额定电流直它不会跳的,在就是空气开关内没有设漏电保护装置,所以才不会跳。
相似回答