推荐答案 2013-10-10
这个问题只能说明,如果在你
漏电开关
确定是好的情况下,那就是你下方线路微漏电,漏电量比较小。你要了解下漏电开关与
空气开关
原理,漏电开关则是对火线与零线两根线电流有个平衡监测,出现不平衡马上会断开,而正常空气开关不会有的,只要单通道电流没有过载,是不会跳的。
你可以拿电流表来测下,测下
空开
下方零线与火线的单独电流,理论上是没有什么相差的,但你说的情况,零线火线电流不平衡了,多半是零线,微接地。自己排查下,比较好排查。
有什么不懂可以继续追问。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/eBDIBrjeB.html
其他回答
第1个回答 2021-10-10
在排除线路漏电的情况下。
1. 照明回路的布线混乱导致分错路就会跳闸。
2. 灯具有问题,或者漏电开关的实际起跳电流与标称值不符,导致漏电开关太灵敏也会跳闸。
如果改接空气开关能正常工作,那么室内的照明回路是完全可以接普通空气开关的,因为通常情况下室内的灯是不容易有漏电现象的;但前提要排除故障后方可接线。。
第2个回答 2013-10-10
把漏保负载端拆掉,如果不跳,那就是线有问题,用摇表量测对地阻抗,如果不是太小那就没问题,如果过于小,那就不能更换空开
追答
火线对地阻抗应大于0.5兆欧,如果太小那还是找找是哪根线有问题吧
第3个回答 2013-10-10
漏电开关跳闸是因为线路或灯具老化,破皮,下雨潮湿等造成对地绝缘不好就会跳闸,而一般的空气空关并没有漏电保护功能,只有短路保护功能。
第4个回答 2013-10-11
这样的话,一般只要你的用电量电流不超过空气开关的额定电流直它不会跳的,在就是空气开关内没有设漏电保护装置,所以才不会跳。
1
2
下一页
相似回答
在照明线路中漏电开关跳闸改接空气开关正常工作,请同行高手解释下
答:
在排除
线路漏电的
情况下。1. 照明回路的布线混乱导致分错路就会跳闸。2. 灯具有问题,或者
漏电开关的
实际起跳电流与标称值不符,导致漏电开关太灵敏也会跳闸。如果
改接空气开关
能
正常工作,
那么室内
的照明
回路是完全可以接普通空气开关的,因为通常情况下室内的灯是不容易有漏电现象的;但前提要排除故障后...
照明
灯老
跳闸,
我把
线路
换到别
的空开
还是送还上,单接零线空开能送上,单...
答:
其实
,空气开关
也分为两种,一种是不带漏电保护的,另一种是带漏电保护的,不带漏电保护
的空气开关
多用于总闸和
照明,
带漏电保护的多用于插座,其功能是不一样的。如果两种
空气开关的
后边,零火线混用,带漏电保护的空气开关会判断
线路漏电
而跳闸。建议查清楚线路是否有混用的现象,要各自使用各自的空气...
空气开关
一推上去
漏电开关
就
跳闸,
这是什么原因?
答:
闭合总控漏电开关,若
漏电开关跳闸,
则 ( 配电箱内 ) 总控断路器出线端至分回路断路器进出端之间
的线路,
有短路或漏电现象。则逐一插上用电器并开启用电器,若漏保跳闸,则可能是用电器漏电。拔下用电器,换一个明确不漏电的用电器插上并开启,若漏保不跳则是前一个用电器漏电。若跳则该路零线漏电...
电路漏电,
我把漏电保护拆了直接用
空气开关,
这样有问题吗?
答:
可以用,但存在隐患。
空气开关漏电
保护的零序电流线圈是按短时设计的,如果
线路漏电,
在零序电流线圈中会有感应电流通过,由于将漏电保护执行机构拆除,使
开关在
漏电情况下无法
跳闸,
零序电流线圈长时通电而发热烧毁。由于零序电流线圈
在开关
内是穿过开关内所有的极的,线圈烧毁对地绝缘损坏可能导致相间短路或...
大家正在搜
照明电路空气开关跳闸的原因
照明线路漏电开关跳闸怎么检查
空气开关漏电会跳闸吗
没开灯照明空开跳闸
控制照明的空开一送电就跳闸
空气开关一合闸就跳闸
空气开关送电就跳闸什么原因
照明空开一推就跳闸
空气开关跳闸合不上去怎么办
相关问题
家里照明系统跳闸,其他线路都没事,请问是怎么回事?
一般照明线路跳闸怎么查故障?
为何增加了用一些电器,漏电保护器会经常跳闸,是漏电电流过大了...
漏电保护器不定时跳闸,请高手帮忙解答
照明线空气开关合上漏电开关跳闸,把照明空气开关进线接到漏电开...
家里所有用电器都正常运转,但是照明的空气开关却跳闸了,经过检...
漏电断路器控制照明线路为什么跳闸? 原因越详细越好 谢谢
照明线路上的单相空气开关跳闸的原因