消防栓 消火栓

如题!
两者有区别么?
还是只是表达不同,代表同一个意思?
请详细告知
谢谢
如果答案有参考依据,请附上。我希望得到有根据的规范答案~再次谢谢各位了~

消火栓是设置在消防给水管网上的消防供水装置,由阀、出水口和壳体等组成。消火栓按其水压可分为低压式和高压式两种;按其设置条件分为室内式和室外式以及地上式和地下式两种。
消火栓的设置应符合下列要求。
(1)室外消防栓宜采用地上式,应沿道路敷设;距一般路面边不大于5m,距建筑物外墙不小于5m。
(2)为了防止消火栓被车辆撞坏,地上式消火栓距城市型道路路面边不小于0.5m;距公路型双车道路肩边不小于0.5m;距自行车道中心线不小于3m。
(3)地上式消火栓的大口径出水口应面向道路;地下式消火栓应有明显标志。
(4)消火栓的数量及位置应按其保护半径及被保护对象的消防用水量等综合计算确定:消火栓的保护半径不应超过120m;高压消防给水管道上的消火栓的出水量应根据管道内的水压及消火栓出口要求的水压算定,低压给水管道上公称直径为100mm、150mm的消火栓(工艺装置区、罐区宜设公称直径150mm的消火栓)的出水量可分别取15L/s、30L/s。
(5)工艺装置区的消火栓应在工艺装置四周设置,消火栓的间距不宜超过60m。当装置宽度超过120m时,宜在装置内的道路路边增设消火栓。
(6)可燃液体罐区、液化烃罐区距罐壁15m以内的消火栓,不应计算在该储罐可使用的数量之内。
(7)当检修消火栓不允许停水时,与生产或生活合用的消防给水管道上设置的消火栓,应设切断阀。
(8)在发生火灾时,为使岗位人员及时对设备进行冷却保护,工艺装置内甲类气体压缩机、加热炉、操作温度高于自燃点的可燃液体泵等设备附近,宜设箱式消火栓,其保护半径为30m。设置在寒冷地区的箱式消火栓,应有防冻措施。
(9)考虑到初起火灾大多不能直接用水扑救,着火时操作人员应首先用小型灭火器、蒸气等扑救,同时向消防队报警;若无法扑灭,消防队赶到后,使用外部消火栓进行扑救。在火灾危险性较大的石油化工厂房内多数设有蒸气灭火设施或其他固定来火设施。建筑物内是否设置消火栓,应根据建筑物的火灾危险性、物料的性质、建筑体积及其他消防设施等的综合情况来确定
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-07-19
消火栓是正规说法,消防栓不是俗称,而是不正规说法,是错误的,就象错别字一样。本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-07-18
消火栓是正式名称,消防栓是俗称
第3个回答  2008-07-19
叫法不同
第4个回答  2008-07-18
只是不同的叫法而已
相似回答