水管打压试验如何判断是否漏水?有哪些注意事项?

2013年10月6日,二楼装修时发现天花板有渗水迹象,随即告知三楼,三楼业主找到我家(四楼),我们也不清楚具体原因,经过几天的观察,发现墙角多处有水印,3月份水管已经装好,为何现在出现渗水?地砖请来装修师傅将地砖敲破后,发现表层是湿的,打压试验将压力值达到0.9MPA,请问四小时内保持什么样的数值可以判定不漏水?
备注:三楼漏水期间刚好五楼在装修,埋线管时他们用大量水浸泡,但是我们家天花板又没水印,这样能确定是我们的水管漏水吗?
急急急,非常感谢!

PPR水管打压测试详细讲解水管测压是判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一,一般是由安装公司、业主和项目负责人共同完成。如何操作呢?实际中发现业主普遍存在问题,下列图表将告诉您答案。
步骤/方法
1、把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要 封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。
2、测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍。
3、保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。
注意事项:水管打压试验结果判断
* 在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。
* 试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。
* 有很多人就是把试压器拿到地方一试没有5分钟就卸下来说好了,那才真是骗人的。此外,切记:每个堵头和龙头等接口处不能有漏水现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-15
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-----2002)

4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
不好说,有时候水管安装完,打压试漏没问题。但后期装修时也有可能打中水管,微微渗漏,短时间看不出来。
关键是先找到漏点,然后才好判断是哪一楼出的问题。本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-09-27

第3个回答  2020-09-28

第4个回答  2018-11-24
way508 1分钟前
你好 我也遇到同样问题 请问您最后是怎么解决的 找到原因了吗?
相似回答