钢结构中柱脚钢垫板不正确出现的问题和原因?如何解决?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-14
原因分析如下:1、柱脚钢垫板直接传递柱底的荷载和地脚螺栓的紧固轴力,其面积应根据受力情况和对混凝土基础的影响计算确定。2、垫板与基础,垫板与垫板之间的接触面间隙将影响力的传递。3、垫板间不点焊固定,在二次浇灌混凝土时可能产生移动,影响柱的垂直度和力的传递。解决的措施:1、钢柱角钢垫板的面积应根据基础混凝土的抗压强度、柱脚底板下细石混凝土二次浇灌前柱底承受的荷载和地脚螺栓的紧固轴力计算的确定。2、垫板的组合和设置应根据规范和设计要求严格执行。3、
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/eBrrTDIBj.html
相似回答
钢结构
施工
中的
部分
问题以及解决
方法?
答:
(1)预埋件(锚栓)问题现象:整体或布局偏移;标高有误;丝扣未采取保护措施
。直接造成钢柱底板螺栓孔不对位,造成丝扣长度不够。措施:钢结构施工单位协同土建施工单位一起完成预埋件工作,混凝土浇捣之前。必须复核相关尺寸及固定牢固。(2)锚栓不垂直现象:框架柱柱脚底板水平度差,锚栓不垂直,基础施工...
细
钢结构
施工通病分析及防治办法?
答:
4)预先按设计标高埋置好柱脚支承件(型钢、钢轨等),待钢柱安装后,再浇灌水泥砂浆
。2.钢柱垂直度超差【现象】钢柱安装后垂直度偏差超过规范允许值,除对本身结构承受的压力强度有影响外,还会影响其他构件的安装。【原因】(1)钢柱本身在制造时控制变形措施不当,对柱身弯矢高超差未进行处理。(2)安装前对钢柱的质...
【浅议
钢结构
施工
中的
质量缺陷和控制措施】钢结构初始缺陷
答:
1) 钢柱底脚有空隙预控措施: 钢柱吊装前, 应严格控制基础标高, 测量准确, 并按其测量值对基础表面仔细找平
; 如采用二次灌浆法, 在柱脚底板开浇灌孔( 兼作排气孔) , 利用钢垫板将钢柱底部不平处垫平, 并预先按设计标高安置好柱脚支座钢板, 然后采取二次灌浆。 2) 钢柱位移预控措施: 浇筑混凝土基础前,...
钢结构
施工质量
如何
控制
答:
(2)钢结构安装前,应对相关图纸和技术文件进行认真阅读和审理,
发现问题应及时与业主及设计单位联系,及时解决隐患
。(3)钢柱基础及支撑面的准备?安装前,基础混凝土强度必须达到设计要求。?根据测量控制网对基础轴线、标高、地脚螺栓等进行技术复核。?检查地脚螺栓的外露情况,若有弯曲变形、螺牙损坏,必须进行修正。?将...