一级配电箱二级配电箱三级配电箱有什么区别

如题所述

配电箱一级、二级、三级的区别:\x0d\x0a1、一级配电箱:就是从变压器引入三相电源,地线,零线。\x0d\x0a2、二级配电箱:就是从一级配电箱电源线至用电点附近。\x0d\x0a3、三级配电箱:就是电器设备自身的控制柜。\x0d\x0a\x0d\x0a在大的配电系统中,为了用电安全和检修方便,送电势分级进行的。譬如:一个居民楼。有5个单元,那么,给这个楼送电的总配电箱就是一级配电箱,然后,通过一级配电箱,再分出5个支路分别给5个单元,在每个单元的配电箱就是二级配电箱,然后,通过单元配电箱再分数个支路到住户家中,住户家中的配电箱就是三极配电箱。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-15

1:工作性质上区别     

二级配电箱;俗称中级保护。就是分支电箱,也叫分箱,一般负责一变压器多路输出的一条供电线路。二级箱采用内外门设计,外表喷塑,防风、防雨且适应户外长期工作性质。

三级配电箱,也称为末级保护装置。就是开关箱,它只能负责一户或一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的,由于第三极配电箱一般都是在户内,所以它没有特别严格的机械强度和防水要求。

2:技术要求上的区别

二级配电箱的技术要求配置如下:总路:总隔离 总路熔断器或断路器;分路隔离加分路熔断器或断路器(中级保护要求剩余电流动作保护的额定动作电流在100~300mA,动作时间s<0.3s)。

三级配电箱的技术要求配置如下:隔离开关加剩余电流动作保护装置。其中,一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。

扩展资料:

三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。

“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。

“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

参考资料:

百度百科·三级配电两级保护

第2个回答  推荐于2018-03-05
配电箱一级、二级、三级的区别:
1、一级配电箱:就是从变压器引入三相电源,地线,零线。
2、二级配电箱:就是从一级配电箱电源线至用电点附近。
3、三级配电箱:就是电器设备自身的控制柜。

在大的配电系统中,为了用电安全和检修方便,送电势分级进行的。譬如:一个居民楼。有5个单元,那么,给这个楼送电的总配电箱就是一级配电箱,然后,通过一级配电箱,再分出5个支路分别给5个单元,在每个单元的配电箱就是二级配电箱,然后,通过单元配电箱再分数个支路到住户家中,住户家中的配电箱就是三极配电箱。本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-03
这是施工现场现场临时用电规范要求,一级箱是总配电箱需要总隔离开关、总断路器、总漏电开关,总漏电开关漏电动作电流不大于300ma/0,1s;二级箱是分配电箱,分配电箱设置隔离开关、和断路器不要求设置漏电保护器。一总箱可以分很多分箱,分箱下面为三级箱,三级箱也叫开关箱,箱内可以直接控制用电设备,箱内须设置隔离开关、断路器、和漏电保护器,漏电动作电流不大于30ma/0.1s.以上如果断路器为透明开关,可以省去隔离开关。本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2013-10-16
建设临时用电安全规范中,明确规定三极用电二级保护,意思就是一级电柜必需安装空开与漏保,二级箱可只安装空开,三极箱安装空开和漏保,漏保动作时间小于一级漏保,这就是三极用电(箱),二级漏电保护,并且一机一闸,与被控电器不得超过5~8米距离