硬盘录像机与光纤收发器链接传输数据,现在光纤收发器6个灯中TX100 FX100 FDX PWR四

硬盘录像机与光纤收发器链接传输数据,现在光纤收发器6个灯中TX100 FX100 FDX PWR四个灯常亮,应该没问题,FX LINK/ACT闪烁,但是TX LINK/ACT却常亮,收发器也换过,收发器与录像机间的网线也换过,都没有解决问题,我真的不知道什么毛病了,希望大神帮我分析解答

  你的收发器是什么牌子的呀?是netlink的还是其它品牌呢?不同的厂家产品定义的不一样。

  首先你应该确定是哪一个灯位不正常,一共两竖排,左上角靠近过光模块的两个灯是控制光信号的,如果不亮或者异常请检查光纤衰减值,百兆控制在-20db以下,千兆控制在-18db以下;如果是右上角靠近网口的两个灯位不亮或者异常,请检查网线是否合格正常;(注意:如果是千兆的,最右上角那个灯位不亮,一般那是在百兆模式下工作。)中间两个灯按正常情况是不停闪烁的,如果不正常闪烁说明收发器数据没有正常通信。这个灯位是按netlink收发器原厂标准定义的,与市场上其它常规平牌收发器定义是一样的,当然,如果是买了“山寨”的,那就没办法定义了。

  建议你这样排除:1、把收发器拿下来,单独用光纤跳线连接,用一根网线连接2台收发器,看一下灯位是否正常(条件和技术允许建议用2台电脑ping包;)2、如果按以上方法排除收发器还是有问题,基本可以排除是收发器的故障了;

  

追问

再问一下,我这是中间2灯网口那排的灯不闪烁,而是常亮,这么来说应该通信不正常,如果这样怎么拍查呢,有没有可能是另一端的接收器问题呢,就是我图中画圈的灯

追答

看到了,正常情况下是闪烁的,而且通信也是正常的;如果不闪烁,有可能是只是指示灯坏了,设备还能正常用,但是不排除2台收发器都坏了。如果你有备用的新收发器,可以拿它单独先用3米的短跳线测试,如果只有2台,出问题的话是没法确定是哪台有问题的。我之前就是先拿一对新的备用收发器去测试的,先确定能用的收发器,再拿那一对好的去测试那一对坏的,只能这样了!

追问

谢谢,我在研究下

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-01
你查下尾纤的型号与收发器是否匹配
第2个回答  2015-07-30
相似回答