四灯暖浴霸怎么接一个单开

以前是有卫生间灯的,现在电工改电后预埋了五根线,其他 都没动,现在想知道怎么接线能满足我以下需求(卫生间之前控制灯的开关控制浴霸的照明,并且只控制浴霸的照明,浴霸上的其他的功能还用浴霸上的控制盒控制)有线路图画出来就更好了。
浴霸接线图

开关

大概线路
现在师傅接的线,外面的开关断电后整个浴霸就没电了!很不方便。

一看就知道是欧普的浴霸- -!你先把火线并在浴霸的火线和开关面板的L上,然后把浴霸上的照明线引出来,直接接在开关的L1上就行了。记住L和L1的顺序不能反!之前你的问题是,浴霸上面的火线是开关上面引过去的,所以开关控制浴霸。你得想办法把一直带电的火线也直接并在浴霸上,就不会有这个问题了,实际上你现在的难题就是把浴霸上控制灯的线拉到这个开关上来。追问

就是说现在的开关接L的火线我得再从L上甩一根到浴霸上?这样做有什么隐患没啊。是不是电工给我改电时候就没改好呢

追答

不用''''是把原来放在L1上的线也插在L上'''然后再把控制照明的线引一条插进L1

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-17

给你画一个图:

追问

亲我想用原来控制灯的开关控制浴霸的照明,并且只控制浴霸的照明,现在卫生间里只有你说的作废的那两根零/火线。

追答

遇到难题了吧,本来很好的组合,一定要把灯分离出来,用另外的开关去控制照明,那么给你分离的图,你又没有办法去做,还是利用原来的K3开关吧。