三相18千瓦用多大电缆?
18.5千瓦水泵300左右用多少平方电缆可以
举报该问题
推荐答案 2021-09-07
18千瓦的电机,电流约36安,可以使用6平方的铜芯电缆就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/eIeTrBZZ00BjDjjeBZ.html
其他回答
第1个回答 2021-09-07
3*10国标铜电缆够用,但是造价高,建议用3*16铝电缆,长期接近满负荷运行就用3*25铝电缆,你说的是300米距离太远了,建议选大两级的电缆,不然压降太大