故障点过渡电阻对距离保护有什么影响?

如题所述

故障点过渡电阻主要对距离保护Ⅱ段段有影响。

过渡电阻对保护的影响:距离Ⅰ段无动作延时,此时过渡电阻较小,因此过渡电阻对Ⅰ段影响小;距离Ⅱ段有动作延时,此时过渡电阻较大,因此过渡电阻对Ⅱ段影响大;距离Ⅲ段有动作延时,但是整定阻抗很大,阻抗继电器抗过渡电阻能力强,因此过渡电阻对Ⅲ段影响较小。

距离II段保护整定时分支电路的影响:助增分支使测量阻抗变大,外汲电流使测量阻抗变小。为保证上级线路距离II段保护不超过下级I段保护的范围,整定时乘一个最小分支系数。

过渡电阻是一种瞬间状态的电阻。当电气设备发生相间短路或相对地短路时,短路电流从一相流到另一相或从一相流入接地部位的途径中所通过的电阻。

相间短路时,过渡电阻主要是电弧电阻。接地短路时,过渡电阻主要是杆塔及其接地电阻。一旦故障消失,过渡电阻也随之消失。

电阻介绍:

短路点存在过渡电阻,使距离保护的测量阻抗发生变化,使其误动作。过渡电阻是一种暂态量,在距离保护中成为影响暂态超越的重要因素。可考虑各种滤波手段,整定零序电抗线或者DPFC算法,可以躲过过渡电阻的暂态超越。