1. 安全出口和疏散门的设置要求:
- 应分散设置,确保建筑内的多个位置都能方便疏散。
- 每个防火分区或每个楼层的安全出口数量应根据计算确定,且不得少于2个。除非面积小于200平方米,可设置1个安全出口。
- 公共娱乐场所中,面积大于50平方米的场所应设置两个安全出口。
2. 疏散距离和通道的要求:
- 建筑室内任何点到最近疏散门或安全出口的直线距离不应超过30米,行走距离不超过45米。
- 公共场所内的营业厅、观众厅等主要疏散走道应直接通向安全出口,且直通室外疏散通道的净宽度不小于3米。
- 疏散门的净宽度不应小于1.4米,以确保疏散效率。
3. 安全出口和疏散门无障碍要求:
- 安全出口和疏散门不得设置门槛或任何影响疏散的障碍物。
- 门口内外1.4米范围内不得设置台阶,以保证疏散时的安全与畅通。
4. 疏散通道和安全出口的维护:
- 禁止占用、堵塞、封闭疏散通道和安全出口,确保在任何时候都能安全疏散。
疏散指示标志的设置及要求
1. 疏散指示标志的设置规定:
- 应设置在安全出口和疏散门的正上方。
- 在疏散走道上,标志间的最大间距不应大于20米。
- 在袋形走道上,标志间的最大间距不应大于10米。
- 在走道转角区,标志间的最大间距不应大于1米,并应安装在转角处距地面1米以下的墙面或地面上。
2. 疏散指示标志的方向与清晰度:
- 应保证疏散标志指向最近的安全出口。
- 应确保人员在走道的任何位置都能看见和识别疏散指示标志。
- 应保证疏散指示标志完好无损,清晰可见,不被遮挡。
应急照明的设置及要求
1. 应急照明的设置场所:
- 商场、市场、歌舞娱乐放映等公共建筑内的疏散走道。
- 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200平方米的营业厅、餐厅等人员密集场所。
- 建筑面积大于100平方米的地下或半地下公共活动场所。
- 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其避难走道、避难间。
2. 应急照明灯具的安装位置:
- 应安装在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上,确保光线充足且易于识别。