厂房屋面彩钢板厚度没有达到0.5mm,彩钢板屋面的防雷具体怎么做?

本人在设计一厂房时,结构说彩钢板屋面的厚度只有0.47mm,所以无法作接闪器。那么请问:屋面防雷接闪器应该用明敷设镀锌扁钢还是用圆钢和支架做为避雷带?不知道哪种好施工? 请教各位大师了。

你们建筑专业为什么没做厚点,这是问题。通常情况都满足0.5mm要求。看来提建筑资料要加一句了:彩钢板厚度或者利用彩钢板下面的檩条、钢梁做网格。檩条和彩钢板的连接……是个问题 查看原帖>>
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-20
墙角总是存在的啊。 另外,对这一条依据不是很理解。按滚球法的基本原则,凡滚球能够触碰到的地方,都有不能忽略的雷击概率。对二类防雷建筑,45m以上就会被滚球碰到,为什么还要60m以上,而且只含总高20%的部分,才考虑侧击雷。难道滚球法对侧击失效了吗? 查看原帖>>
第2个回答  2019-11-20
是侧击的概率与强度都非常低。观察到的现象是,在自然雷击现象中,闪电多是竖直方向的,倾斜的闪电少见。观察结果上证实侧击概率低。理论上也是容易理解的。雷云按平板电容器极板来理解就可以。这个平板与大地近似于平行。当有接闪器的情况,会干涉自然放电的先导通道。尖端优先放电。屋面设置了接闪器以后,侧击的概率进一步减小。
第3个回答  2019-04-05
不好意思,更正一下,滚球法的应用原则没有改变,而是屋顶接闪器对侧击雷防护区域确定的效力变得不明确了
第4个回答  2014-04-21
结构说彩钢板屋面的厚度只有0.47mm,所以无法作接闪器——就在屋面上按规范加接闪带或接闪杆,特别说明接闪带或接闪杆的具体安装由结构专业(让结构专业和厂家协商)解决。谁让结构专业不选符合GB50057-2010中规定可以作为防雷接闪器的、达到规定厚度的彩钢板屋面,给点颜色让他们瞧瞧,看以后还敢这样做。{:} 查看原帖>>
求采纳本回答被提问者采纳