有关钢筋的问题

一、主次梁相交处次梁钢筋有几种穿法(1、次梁底筋在主梁底筋上 次梁面筋在主梁面筋上 2、次梁底筋在主梁底筋上 次梁面筋在主梁面筋下 ) 还有其他的吗 主次梁浇筑砼的顺序是怎样
二、梁上连接两端支座负弯筋的架立筋(一般为12的钢筋) 的主要作用是不是为了固定箍筋?那假如梁两端有5根负弯筋 那这5根都需要用架立筋连接还是只连接有箍筋穿过的两根就可以了
三、钢筋直螺纹加工 套筒用手臂力量拧进去多少扣为宜(如果用手臂的力量可以把整个套筒都拧进去的话 是不是表示直螺纹加工得太深 对强度有影响)
四、梁在柱内下部钢筋的锚固弯钩向上还是向下(哪本规范有说明)
五、梁钢筋设计成双排还是单排 是因为一排排不下 还是因为结构计算得到的(梁上部钢筋设计为5/1 这1根是放梁两边还是放中间)

一、主次梁上表面标高一样时,只有次梁底筋在主梁底筋上 次梁面筋在主梁面筋上 一种做法;

二、梁上连接两端支座负弯筋的架立筋的作用是固定箍筋,直径12是为了代替框架梁上部应有的通长筋,当代替通长筋时必须满足受力钢筋的搭接长度;上部架立钢筋(包括通长筋)的根数同于箍筋的肢数;
三、一级接头钢筋直螺纹加工时不得用切断机切,因为切口是斜的,不能保证两边的钢筋顶住;用手臂的力量能把整个套筒都拧进去的话 就表示直螺纹加工得太深 对钢筋承载能力很有影响;

四、梁下部钢筋的锚固弯钩向上还是向下,规范不会规定,11G101-1上画出来的是中国人的习惯,英、美的习惯喜欢朝下锚在柱子里,可以避免节点钢筋拥挤;

五、设计不可能不指定按一排或两排配置,现场不可以自行决定,无法安排时应与设计人沟通。追问

一、主次梁筋怎么排是习惯做法还是有规定
三、套筒手臂力量能拧进去多少为宜 二级接头可以用切断机切吗
六、排一排和两排对强度有什么影响 如果设计第二排只放一根钢筋(有这种情况)那这一根钢筋是放梁中还是梁两边

追答

我的回答一,既是习惯做法也是符合规定的。
三、手臂力量能拧进去刚刚好对正螺纹不掉就行。二级接头可以用切断机切,现在每个工地都是这样的。 六、受力钢筋截面积的重心越是靠近保护层,它产生的抵抗矩越大,就是说对抵抗弯矩贡献越大,就是这个原则,但是,又必须有足够纵筋的间距让混凝土拌合物能顺畅入模,否则适得其反。

第二排只放一根的设计是蹩脚结构师的作品! 万一有,必须放中间才不会拉力偏心,架立在正中有难度,算你能勉强架立在正中,会不会阻挡下料顺利嘞?

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-07
第一条看图集,第二条受力钢筋和架立筋加起来不小于箍筋肢数,架立筋意思就是形成架子的钢筋,你不用担心,设计会注明钢筋根数的,包括架立筋根数,第三条直螺纹加工太深会导致两边的钢筋顶住,导致拧不紧!具体你看看直螺纹接头的规范,第四条,向上向下都行,怎么方便怎么弯,具体看G101和G901,目的是锚固,第五条配出来5/1是写错了,一排放不下才放2排,需要达到受力钢筋总截面面积追问

二、设计没有注明架立钢筋的根数
三、为什么说直螺纹加工太深会导致两边的钢筋顶住,导致拧不紧
四、有的说是可以向上可以向下 但规范好像没有文字说明
五、如果设计没说按两排配置,但现场一排放不下 可否自行决定放两排

追答

二:不知道就问设计 三:套筒是死的 车深了螺纹拧到套筒里会拧得比较深 2边都深就会顶住!四:可上可下,只要锚固满足要求即可,但尽量顺着弯矩方向弯!五:具体部位问设计!

本回答被网友采纳
相似回答