消防水池必须做蓄水试验吗?在哪个规范上能查到?

如题所述

  消防水池必须做满水试验,在《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008上有规定。
  《给水排水构筑物工程施工及验收规范》
  第5.1.3条 水池施工完毕必须进行满水试验。在满水试验中并应进行外观检查,不得有漏水现象。水池渗水量按池壁和池底的浸湿总面积计算,钢筋混凝土水池不得超过2L/m2² d;砖石砌体水池不得超过3 L/m2² d;试验方法应符合本规范附录一的规定。
  第5.1.4条 水池满水试验应在下列条件下进行:
  一、池体的混凝土或砖石砌体的砂浆已达到设计强度;
  二、现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前;
  三、装配式预应力混凝土水池施加预应力以后,保护层喷涂以前;
  四、砖砌水池防水层施工以后、石砌水池勾缝以后;
  五、砖石水池满水试验与填土工序的先后安排符合设计规定。
  第5.1.5条 水池满水试验前,应做好下列准备工作:
  一、将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等。并检查充水及排水闸门,不渗漏;
  二、设置水位观测标尺;
  三、标定水位测针;
  四、准备现场测定蒸发量的设备;
  五、充水的水源应采用清水并做好充水和放水系统的设施。
  第5.1.6条 水池满水试验应填写试验记录,格式应符合本规范附录三中附表3.2的规定。
  第5.1.7条 满水试验合格后,应及时进行池壁外的各项工序及回填土方,池顶亦应及时均匀对称地回填。
  第5.1.8条 水池在满水试验过程中,需要了解水池沉降量时,应编制测定沉降量的施工设计,并应根据施工设计测定水池的沉降量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-16
这是必须的,详见图集05S804_矩形钢筋混凝土蓄水池本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-08-16
恩 是的 应该在 混凝土工程施工质量验收规范