20KW柴油发电机发电时电压合适但频率太低,频率合适电压又太高了,怎么办?

20千瓦发电机频率低,频率够了电压高咋办

频率低点运行,对发电机、电热、照明电器等没有影响,对有电动机的设备影响大,如冰箱、空调等。
你这种情况应该很好解决,可能的原因是发动机的励磁电压高了,励磁电流大了,无功过多,电压偏高,增加励磁电阻,减少无功电压和电流,频率增加,电压降低就可以了。检查一下应该是励磁自动装置有故障或励磁角度没有调节好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-31
把柴油发电机转速提高到频率合适为止,然后把励磁电流调小,让输出电压调整到400v即可
第2个回答  2021-04-01
这是发电机的电压调节器出了问题。
发电机的一定要在额定频率点上进行指标测试,也就是要把原动机(汽油或柴油机)的转速提到额定转速上,然后再确定各项指标。
转速(频率)正常时,输出电压低,是发电机励磁系统出了问题。而励磁系统是由励磁机 、励磁绕组和电压调节器构成。励磁机和励磁线圈不易发生故障,而电压调节器的故障几乎占90%以上。
电压调节器的用途主要是向励磁绕组输送励磁电流,它感知发电机输出电压和电流大小反馈信号,经计算调节后,将适宜的电流送给励磁绕组,以维持发电机输出电压的恒定。
所以遇到这种故障时,若手头有备件,用代换法试一试,会快速找到或排除原因。
顺便说说,电压调节器是一个较复杂的电子装置,无经验的人最好不要上手调试,以免越调越乱,送到专业部门去修理才是好办法。