悬挑式钢管脚手架的注意事项

如题所述

悬挑架选择和制作应注意的几个问题  (1)悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬桁架等,不得采用钢管。  (2)必须经过设计计算,其计算内容:①材料的抗弯强度;②抗剪强度;③整体稳定;④挠度。  (3)悬挑架应水平设置在梁上,锚固位置必须设置主梁或主梁以内的楼板上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上。  (4)节点的制作(悬挑梁的锚固点、悬挑架的节点)必须采用焊接或螺栓连接的结构,不得采用扣件连接,以保证节点是刚性的。  (5)支承体与结构的连接方式必须进行设计,设计时考虑连接件的材质,连接件与型钢的固定方式。目前普遍采用是预埋圆钢环或U型螺栓,应满足受力的强度。采用U型螺栓的固定方式有压板固定式(紧固)和双螺母固定(防松),这是根据《钢结构规范》8.3.6条,对直接承受力荷载的普通螺栓受控连接应用双螺帽或其他防止螺栓松动的有效措施。  (6)固端长度必须超过悬挑长度的1.25倍,这样可以减少对建筑结构的影响,保证梁在使用中的安全,提高锚固强度。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答