发电机组运行了一百多小时电压过压报警,调节电压调节器后恢复,这是什么原因?
开机运行5个小时,突然过压报警停机,调节了电压调节器后恢复了正常,说明调节器没问题啊,这是什么原因?
举报该问题
推荐答案 2019-06-26
过压报警??机器是超负载了还是说机油报警还是缺油报警 还是说发电机电压表坏了。可以找专业厂家给具体找下原因。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/eTeIIjerB0j0I00eIn.html
相似回答
发电机电压
够
了,
但是频率不够,频率够
了电压
就好怎么回事?
答:
主要是调压器的问题
。
交流电源的电动势是和频率有关的
,频率不正常,电压不可能正常。建议在空载时,转速在1500RPM时,再调整电压调节器。至于跳闸,可以检测断路器的设置。断路器时间长了或分断次数多了,触点可能氧化,可能有问题的。但跳闸主要是断路器设置值的问题。除非断路器是由控制器控制跳闸的...
电力系统引起工频过
电压
的主要
原因
有哪些?
答:
产生工频过电压的主要原因是:空载长线路的电容效应
,不对称接地引起的正序、负序和零序电压分量作用,系统突然甩负荷使发电机加速旋转等。过电压分外部过电压和内部过电压。外部过电压又称雷电过电压。而内部过电压是电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压,分为工频过电压、操作过电压和谐振过电压。...
请教柴油
发电机组
欠压故障
报警
停机
什么原因?
如何解决?(机组没有加负载...
答:
可能由于环境因素的变化,AVR调压板的参数不再适用,需要重新调节
,一般来说,非并机的柴油机组基本上不会出现这种问题,因为调压板的参数是定值(400V),一般情况我们也是调不了的,只有用来并机的机组可能出现这种问题,因为AVR调压板在并机时是根据主母线电压进行调节的,它不是一成不变的,这个时候...
发电机过压
整定值是多少
?过压
保护动作的
原因
和后果
是?
答:
发电机过压
整定值是1.3倍额定
电压,过压
保护动作的
原因是发电机
定子电压达到额定电压的1.3倍,过压继电器动作启动定子断路器和灭磁开关跳闸停机,保护定子绕组和转子绕组不受伤害。发电机过压整定值不宜偏大或偏少,偏大不能保护定子绕组和转子绕组,偏小会造成频繁停机,减少稳定运行。根据我国现有技术...