00问答网
所有问题
开关跳闸怎么办?第三个按上去就跳!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-10-13
这个有两种原因。
第一个,是跳闸那个开关坏了。
第二个,是跳闸的那个开关所带的那条线路,有短路的地方。就是说,你看看那个开关带的是家里的照明,还是家里客厅的插座,或者是厨房的插座,一般在箱子上会有写。但是如果没有写,你需要自己排除一下,如果是带的某条插座线,你就需要将该线路上的所有插头都拔掉,再合闸试试,如果不跳闸了,说明你拔下来的电器上,有某一个有故障。在顺藤摸瓜找下去即可。
如果还是跳闸,说明这个空气开关坏了,需要买一个新的换上去。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/eTjT00njZIn0Z0DD0n.html
其他回答
第1个回答 2017-10-13
这种空开推不上有两种原因。一是供电电路存在短路、用电电流超过空开承载能力。再一个就是空开老化,不能自锁。
可以把总电源关掉,试着推这个空开,如果推不上或者推上之后轻轻一碰就“跳闸”,可以判定是空开需要更换。
如果不通电可以正常推上。那就把这个空开控制的点路上所有用电器断开电源,推上送电后一个一个进行实验。那个用电器通电跳闸就是那个用电器问题。
第2个回答 2017-10-13
说明这一路漏电。
第3个回答 2017-10-13
有地方短路了
第4个回答 2017-10-13
空开坏了 直接换
相似回答
家里
跳闸
只有一个
开关
一扳
上去第三个就跳
急
!!!
答:
你先确定这开关是控制那些插座或者电气的,全部断开看看是否还跳
,如果断开负载不跳,那只有一个一个接上负载测试了,如果负载全部断开还是跳,更换开关。
三开三个灯开前两个没事 一开
第三个就跳闸 怎么
回事 是哪个线连了...
答:
跳闸必然是短路啦,这是三开双控开关,作单控用。前两个没事,第三个一开就跳,
检查第三个的控制线是否为零线而不是控制线
。设红色为火线,三个公共端并起来,还有一条飞过去隔离的调速器。第一二没事,那么只有第三个出问题,就是上图左下的黄色线,把这条拆了再开一下,如果不跳就是这个是...
家里的空气
开关
总是
跳闸怎么办?
答:
3、跳闸无规律,有可能是合闸几分钟跳闸,或者合闸几个小时或者几天跳闸,可能是空开故障,
更换一个同型号的空开即可
4、经常跳闸不会是短路,短路的话是合不上闸的 一,跳闸原因分析 一种情况就是家中的闸安装的是空气开关,而且每次跳闸的时候都是跳的空气开关。那么此时导致跳闸的原因无非就是两点:...
空气
开关跳闸怎么办?
答:
空气开关跳闸基本就3种情况,
第一种短路,第二种漏电,第三种过载
。
可以先把分开关都关闭,然后应该就能够推上主开关了(推不上基本就是主开关坏了
),随后分开关一个一个合上,合到哪个分开关时主开关跳闸了,就知道是哪路线路上有问题了,之后就查一下这一路开关上的用电器,或者把某些电气插头...
大家正在搜
开关跳闸了推不上去怎么办
总开关跳闸分开关不跳
漏电开关跳闸打不上去
总开关跳闸后推不上去
空气开关跳闸推不上去
电闸空开推上去嘭的跳下来
总开关跳闸是什么原因
为什么跳闸总是跳总闸
空开白天不跳晚上跳闸
相关问题
家里跳闸只有一个开关一扳上去第三个就跳 急!!!!
为什么第三个开关,开一会就跳了呢?求解,
3个开关跳闸
开关跳闸怎么解决
开关跳闸,推不上去,怎么办?
你好。配电箱三个漏电开关,要全部合闸,可合到第三个时前面两个...
这个电闸开关三个小的中间那个一开就跳闸是怎么回事?那个原因引...
漏电开关跳闸一按上去又跳下来了是怎么回事?