三相四线漏电保护器越级跳闸怎么解决 总得是三相四线漏保20A,插座是两批漏保10A的,为什么测试的

三相四线漏电保护器越级跳闸怎么解决
总得是三相四线漏保20A,插座是两批漏保10A的,为什么测试的时候两个都跳闸。谢谢了。谢谢大家乐

  漏电保护器越级跳闸原因:
  1、漏电开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线和其它回路零线混用等。
  2、漏电开关分级分段保护不合理导致的。
  3、线路故障出现漏电短路接线错误等都会导致跳闸。
  4、、开关过载,开关额定电流选择不匹配。
5、、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地导致跳闸。
解决方法:

  1、选择漏电开关的漏电动作电流和动作时间选择大于上一级漏电开关的动作电流和动作时间。
2、检查漏电开关是否损坏,如果损坏进行更换。
  3、检查漏电开关负荷侧线路绝缘,检查上一级漏电开关灵敏度是否过高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-27
区分动作时间,一般三级保护分别为0.1,,,,0.2,,,,0.3秒
相似回答