下列工业建筑中,划分防火分区防火墙不可以采用防火卷帘或防火水幕替代有( )。
A.三级耐火等级沥青、石蜡仓库
B.二级耐火等级次氯酸钙生产厂房
C.二级耐火等级硝酸铵仓库
D.二级耐火等级松香提炼厂房
E.二级耐火等级赛璐珞厂房
举报该问题
推荐答案 2023-04-03
【答案】:A、B、C、E
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.3.2—1,仓库内防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间防火墙不应开设门、窗、洞口;AC选项正确;
根据3.3.1注1,防火分区之间应采用防火墙分隔,除甲类厂房外一、二级耐火等级厂房,当其防火分区建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔,BE选项正确,D选项错误。本题答案为ABCE。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ej0erBnDnrrBeeerej.html
相似回答
下列
场所在防火分隔时
不能
使用
防火卷帘
等效
替代
的是
(
)
。
答:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)6.2.3
,建筑
内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时
,可采用防火卷帘,
但应符合本规范第6.5.3条的规定:1)甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位。2)厂房...
下列
关于
建筑
内部
防火
分隔做法
中,
错误是
(
)
。
答:
除甲类厂房外一、二级耐火等级厂房,当其
防火分区建筑
面积大于本表规定,且设置
防火墙
确有困难时
,可采用防火卷帘或防火
分隔水幕分隔,AD选项正确;根据6.2.3-1,甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体部位,应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙与其他部位分隔,墙上门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困...
下列
关于
建筑
内
防火分区
之间做法,错误是
(
)
。
答:
【答案】:D 教材P79
防火分区
之间应采用防火墙分隔,确有困难时
,可采用防火卷帘
等防火分隔设施分隔,A选项正确:根据3.1.3条文说明表3,溶剂油仓库火灾危险为乙类,白兰地成品仓库火灾危险性为丙类;根据3.2.9,甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内
防火墙,
其耐火极限不应低于4.00h,B选项正确;根...
下列建筑防火分区
允许
采用防火卷帘或防火
分隔
水幕
进行分隔是
(
)
。
答:
【答案】:D 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018版)表3.3.1注1
,防火分区
之间应采用
防火墙
分隔。除甲类厂房外一、二级耐火等级厂房,当其
防火分区建筑
面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时
,可采用防火卷帘或防火
分隔水幕分隔。ABC选项均为甲类厂房,D选项为乙类厂房。根据3.2.2,...
大家正在搜
某建筑采用防火墙划分防火分区
防火墙可以用防火卷帘代替吗
什么情况下防火卷帘可以替代防火墙
防火分区划分是不是必须需要防火墙
防火墙增加消防防火卷帘标准
防火分区必须用防火墙吗
防火分区防火墙的耐火极限
防火分区的防火墙耐火极限是多少
防火墙上如何固定防火卷帘