推荐答案 2023-03-21
直接接线法。
将开关箱的导线直接接到变压器低压侧的引线端子上。这种方法接线简单,但不便于维护和更换开关。
电力变压器是一种用于变换交流电压、降低或提高电压、改变电压相数和阻抗匹配的电力设备,它是由两个或多个线圈(绕组)和一个铁芯组成的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ej0rej0ZrrZjnnBnTj.html
相似回答
400变压器低压出线
电缆
答:
2、
低压侧
(0.4KV)电流I=
400KVA
/(1.732*0.4)=577A;.可用两根VV3*120+50铜芯塑料电缆。在配电所内,
变压器
与低压柜之间最好是选用铜排连接;
400KVA变压器
用多大的
低压侧
引线
答:
400KVA变压器低压
额定电流577A。建议选用YJV-3*150+70电缆或3根YJV-1*150和1根1*70的塑力线。
400KVA
的干变到
低压开关
柜的进线电缆
怎么
选,距离400米,用什么电缆截面...
答:
线路400米距离,启动容量不大时,
用185的铜芯(240 铝芯)电缆两条并联使用
。
工厂用电功率300kw,
变压器400kva
,
出线
应选多少平方的电缆,包括220v的照 ...
答:
Dy接10/0.4的
变压器
,低压线圈的相电流I=S/根号3/U=
400
/√3/0.4=577.4A;
低压出线
电缆选2根ZR-YJV-0.6/1kV-3×185+1×95 的(一根的载流量是365A*2>577.4A),我QQ52429710;照明线一般3*2.5,动力线3*4或3*6,配电箱5*6或5*10 ...