00问答网
所有问题
三相四线空开零线桩头接了相线时断开开关,下桩头是否会带电?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-20
一定会带电,因为三相四线空开N线这一路无论是开关合上还是断开都是连通的!当在零线桩头接了相线,下端一定会带电!非常危险!所以在上端都有N线的明显标识!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ejZrjnDTTDBjZZ0eZj.html
其他回答
第1个回答 2020-05-19
看空开类型界定。
如果是4P空开,空开断开下桩头无电。
如果是3P+N空开,那么下端有电。
本回答被网友采纳
第2个回答 2020-05-19
如果是4P的空开,开关内有4对触头,断开开关4对触头就全部分离。如果是3P+N,那么零线上下端口是直通的,断开开关切不断这一路。
第3个回答 2020-05-20
有电,因为三相四线的零线端是进出线直通的
第4个回答 2020-05-20
3相4线空气开关的N相融头也是同时分断的。
相似回答
漏电保护器
断开
后
,下桩头
仍然有
电,是否
正常
答:
没有不正常,你只断了漏电保护又没
断空气开关,
当然从零线到相线上并个灯会亮,零线在三相电路中是不经过开关的,有漏电保护的单相电路中不能
接零线
保护接地。
空气开关下桩头
A相对上桩头A相之间有220V电压是为什么?
答:
你将220V空开处于断开位置,下桩头带的是微弱的感应电
,此时零线也处于开路状态,如将零线短路一下,此电就消失。而此时在回路中有用电器处于开的位置,根据前面所说,使用万用表测试上桩头A相与下桩头A相之间就必定有有220V电源电压。将上桩头的接线拆除以后,再使用万用表测试下桩头A相和所拆除线...
单开单控
开关
COM和L1接反了 有问题吗 可以用试了 以后有影响吗 专业...
答:
回答:L1接火线,COM公共线也就是
零线,接
反可以正常使用,但出于安全考虑还是接火线较好。插座也接为左零右火。如果整个家里都接反可以在总
空开下桩头
调换。
德力西
三相四线带
漏电保护
空气开关
剪断闸内接地线
答:
三相四线带
漏电保护
空气开关
用于三相动力和两相电混用的场合,电流型的是用三相火线和零线电流的向量和来感知漏电电流。你把零线剪断空开控制电路没有了工作零当然就不跳闸了。按你说的如果零线没有进电感线圈
,空开
是DZ151E-101/4901。是只带热脱扣器和电磁脱扣器,没有漏电保护。可能是空开坏了。
大家正在搜
三相四线零线过不过空开
三相四线4空开接线图解
三相四线空开
三相四线空开经常跳闸
三相空开脱扣器接线图
三相电空开怎么接
三相空开接线图解
三相四线开关
三相空开接220v电路图
相关问题
220V的电空开断开之后火线没电零线带电怎么回事
施耐德三相四线空气开关如果突然零线断开,脱落,它能跳开切断电...
空开合上零火线正常,空开断开零火都带电?
我们厂的三相4线,现在出现零线对地220伏电压,断开空气开关...
把空气开关关掉为啥电线还有电?
1P空开接照明电路 照明电路零线接到什么电路零线里。断开照明...
空气开关带漏电保护和热水器用的漏电保护插头,在家里没拉有地线...
三相四线漏电断路器断开后开关下口还带电是怎么回事