4平方的电线能带多少功率?

如题所述

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-29

4平方的电线能带6千瓦功率。

根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

I=P/(1.732Ucosφ)

=6/(1.732X0.38X0.85)

=11A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

如果是单相市电,I=P/U =6/0.22=27A。

查下面的电缆载流量表,知4平方电线(无材料注明默认为铜线)的载流量为39A,可以满足以上要求。

拓展资料:

使用误区:

1.贪图价格便宜

这是相当一部分用户,甚至一些企业使用电线电缆存在的比较普遍的误区。一些用户为了省钱,忽视安全,专拣那些价格低,质量没有保证,事故隐患大的劣质电线电缆。我们知道,由于电线电缆的安全性及其它因素,致使电线电缆的价格无法满足一些用户的要求。

而一些个体私营企业在选材、生产工艺、检测手段等方面均无法制造满足国家标准要求的电线电缆,它的安全性将无法得到保障,再加上在短尺少米上做文章,以其低价格充斥市场,迎合一些用户。故敬请用户不要贪图价格便宜的电线电缆。

2.选型不当

一些用户对自己的电器使用要求、环境条件认识不足,对电线电缆型号的使用范围、要求、性能了解不够而常选错型号。比如:某炼钢厂的炉前运渣车,它的动力就是一台电机,炉前温度高达800℃~900℃,在这样的环境条件下,由于该厂对电线电缆有何种特别要求一无所知,于是选用一般通用橡套软电缆充YC型,结果使用时间短,护套被烤焦,既影响了生产,又浪费了经济。

后经咨询,选用耐火阻燃电缆,减少了更换电缆之苦及经济损失,保证了企业的正常生产。一些重要部门、高层建筑、计算中心、化工、公共娱乐场所和人员集中等场合,均要使用具有消防功能的阻燃或耐火电缆;煤炭部规定在煤矿深井中使用的电缆必须具有阻燃性,还有如电梯电缆、电焊机电缆、电机引接线等,都有特殊性能要求。

这些具有特殊性要求的特种电线电缆在实际使用中,一些企业特别是个体企业往往对它们认识不足,拒绝使用;一些企业无视煤炭部规定在煤矿深井中使用的电缆必须具有阻燃性的要求,而是购买一般通用橡套软电缆;还有一些卡拉OK厅、人员集中场合安装一些不具有消防功能的一般电线电缆,造成极大的事故隐患。

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-12-24

一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

平方电线可以承受的最大功率多少2009-03-02 21:19

单相电源1KW 约是4.5A ,8KW 约是36A 。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A ,小一些,换6平方线(单跑电源). 你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW ,也可以的。

4平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你是家庭220v 用电 还是工厂380v 的了 要是220的4平方铜芯国标线 可以应该可以带6到8个千瓦 看你是长时间用 还是短时间用了

2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力

国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值

铜芯电线

2.5 平方毫米

16A ~25A 约5500瓦

铝芯电线

2.5 平方毫米

13A ~20A 约4400瓦220VAC 电压,长时间不超过10A 最标准

绝大部分时间不超过15A 算安全

6平方电线丞受倒多少千瓦电力

线径和输送的功率没有直接联系的。

一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。

在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。

至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A 的空气开关控制的。 6平方的铝线承受6千瓦 6平方的铜线承受10千瓦。

1.5匹空调12小时耗电量是多少?空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162, 故1匹的制冷量应为2324(W ),这里的W (瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(W ),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W~2600W都可称为1匹,3200W~3600W可称为

1.5匹。

而耗电量则是要主要看压缩机的功率,压缩机功率 = 制冷量 / 能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W ,1.5匹的耗电功率就是735 * 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。

1.2度x12=14.4度

2.5线单铜轴最大输出功率为3700W ,安全的电力使用每平米应该为6A ,那么2.5单轴就是为15A ,如果您需要计算方式应该是这样的

单平方为7A

2.5平米X7A=17.5A 17.5AX220W=3850W

正如我上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A 2.5平米X6A=15A

15AX220W=3300W

这就是2.5单轴最大输出功率

绝缘导线载流量估算

铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线) 的载流量(安全电流) 不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l ,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

本回答被网友采纳
第3个回答  2018-05-24

在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率:

    4mm铜芯绝缘电线,其安全载流量为26A~42A,对应功率P=220×(26~42)×0.95=5434~8778W

    4mm铝芯绝缘电线,其安全载流量为22A~34A,对应功率P=220×(22~34)×0.95=4958~7106W
    在380V三相交流电路中,根据功率公式P=√3UIcosφ,可计算导线不同载流量时的功率。

在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。

第4个回答  2020-01-14
相似回答