消防管道气压试验标准是多少?

有规范吗??

气压试验    
a)气压试验时,应将脆性破坏的可能性减小至最少程度,设计者在选材时还应考虑试验温度的影响。    
b)试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于1.1倍的试验压力。   
c)用作试验的介质应是空气或其他不易燃和无毒的气体。    
d)承受内压的金属管道,试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。    
e)应按以下步骤进行气压试验:    
1)试验前应进行预试验,预试验的压力宜为0.2MPa;    
2)试验时,应逐级缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,应进行初始检查,如未发现异常或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压(每级应有足够的保压时间以平衡管道的应变),直至达到规定的试验压力。然后再降至设计压力,检查有无泄漏。追问

水压这么六,可以告诉我气压的试验标准了吗???

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答