下列关于建筑安全出口和疏散楼梯做法,正确是()。

A.某每层建筑面积为1200m2地上8层综合楼,层高4m,使用人数为120人,设置2部净宽度为1.4m封闭楼梯间
B.某总建筑面积为1000m2地下一层舞厅,层高4m,设置2个净宽度均为2m封闭楼梯间
C.某建筑高度12m地上2层针织厂,每层为一个防火分区且每层使用人数为420人,设置了2座净宽度为1.2m封闭楼梯间
D.某建筑高度18m地上5层教学楼,每层为一个防火分区且每层使用人数为300人,采用敞开式外廊与2部敞开式楼梯间连通,每部楼梯间净宽度为1.6m

【答案】:D
根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)5.5.12,一类高层公共建筑和建筑高度大于32m二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间,24m以上楼层建筑面积大于1000m2高层综合楼为一类高层公共建筑,A选项错误;根据5.5.21一4,歌舞娱乐放映游艺场所中舞厅疏散人数应根据厅、室建筑面积按不小于0.5人/m2计算,舞厅疏散人数为1000×0.5=500人;根据6.4.4—1,室内外高差不大于10m单层地下建筑应采用封闭楼梯间;根据5.5.21—2,地下歌舞娱乐放映游艺场所,其百人疏散宽度指标按1.00m确定,舞厅最小疏散总净宽为500×1/100=5m,B选项舞厅安全出口总净宽为2×2=4m<5m,B选项错误;根据表3.7.5,地上2层厂房百人疏散宽度指标取0.6m.420×0.6/100=2.52m>2.4m,根据3.7.6,高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯,C选项错误;根据5.5.13,多层公共建筑疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连楼梯间外,均应采用封闭楼梯间;根据表5.5.21,该教学楼百人疏散宽度指标取1.0m,300×1.0/100=3m<3.2m,D选项正确。本题答案为D。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考