1. 当消防喷淋系统的的设计工作压力在1.0MPa及其以下时,进行水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但最低不得少于1.4MPa。
2. 如果系统的设计工作压力超过1.0MPa,那么水压强度试验的压力则应为工作压力加上0.4MPa。
3. 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格之后进行。在试验过程中,压力应维持设计工作压力,持续时间为24小时。若期间无泄漏现象,则可视为试验合格。
4. 气压严密性试验的压力设定为0.28MPa,并需保持24小时稳定。在此压力下,压力降不得超过0.01MPa。